请教: 原图纸中柱筋全部采用三级钢,并规定直径25以上钢筋采用锥螺纹连接,后来图纸会审时施工方以加快施工进度为由建议设计院将16以上的钢筋全部采用螺纹连接,设计方同意了此做法,后图纸会审纪要经各方签字盖章。当采用螺纹施工了一部分后甲方发现螺纹连接造价太高,应停止使用螺纹连接,改为电渣压力焊,请问此责任应归哪方承担?已施工部分费用如何解决? 三级钢焊接性能如何,有没有规范对三级钢连接进行要求,比如建议采用直螺纹连接等?
原图纸中柱筋全部采用三级钢,并规定直径25以上钢筋采用锥螺纹连接,后来图纸会审时施工方以加快施工进度为由建议设计院将16以上的钢筋全部采用螺纹连接,设计方同意了此做法,后图纸会审纪要经各方签字盖章。当采用螺纹施工了一部分后甲方发现螺纹连接造价太高,应停止使用螺纹连接,改为电渣压力焊,请问此责任应归哪方承担?已施工部分费用如何解决?
三级钢焊接性能如何,有没有规范对三级钢连接进行要求,比如建议采用直螺纹连接等?