三级钢连接问题
tianweihappy
2009年01月15日 23:52:29
来自于建筑施工
只看楼主

请教: 原图纸中柱筋全部采用三级钢,并规定直径25以上钢筋采用锥螺纹连接,后来图纸会审时施工方以加快施工进度为由建议设计院将16以上的钢筋全部采用螺纹连接,设计方同意了此做法,后图纸会审纪要经各方签字盖章。当采用螺纹施工了一部分后甲方发现螺纹连接造价太高,应停止使用螺纹连接,改为电渣压力焊,请问此责任应归哪方承担?已施工部分费用如何解决? 三级钢焊接性能如何,有没有规范对三级钢连接进行要求,比如建议采用直螺纹连接等?

请教:
原图纸中柱筋全部采用三级钢,并规定直径25以上钢筋采用锥螺纹连接,后来图纸会审时施工方以加快施工进度为由建议设计院将16以上的钢筋全部采用螺纹连接,设计方同意了此做法,后图纸会审纪要经各方签字盖章。当采用螺纹施工了一部分后甲方发现螺纹连接造价太高,应停止使用螺纹连接,改为电渣压力焊,请问此责任应归哪方承担?已施工部分费用如何解决?
三级钢焊接性能如何,有没有规范对三级钢连接进行要求,比如建议采用直螺纹连接等?
b-baolixin
2009年01月16日 08:40:06
2楼
在规范中对三级钢焊接是不同意的,因为三级钢焊接性能不佳,无法保障质量,我们在工程中做过试验,无法达到规范要求的数值,建议不要采用电渣压力焊,否则容易产生质量事故。
回复
zihuixing
2009年06月29日 16:29:23
3楼
三级钢的电渣压力焊主要看工人的施工技术,焊剂的合理选用。现在规范中已经放宽要求。
施工时可先做试件去拉拉再说。
回复

相关推荐

APP内打开