谁做过KYN28柜的内部燃弧故障试验,交流一下心得
y_dyy
y_dyy Lv.3
2009年01月15日 17:07:45
只看楼主

谁做过KYN28柜的内部燃弧故障试验,交流一下心得:IAC等级,内部电弧,持续时间,铰链、门锁的间距,观察窗的大小,玻璃的厚度,带电显示器和照明灯的位置

谁做过KYN28柜的内部燃弧故障试验,交流一下心得:
IAC等级,内部电弧,持续时间,铰链、门锁的间距,观察窗的大小,玻璃的厚度,带电显示器和照明灯的位置
xgdtcs
2009年01月15日 19:00:30
2楼
引弧试验作为强冲击破坏性试验,主要要做好结构强度,特别是门铰链、后门盖板,防爆螺栓(锁)都要比常规结构增加数量,带电显示器和照明灯的位置关系不大,对这部分的二次线做好金属护板的隔离、防护即可。另外,要做好泄压结构,该冲开的盖板必须冲开,才能保护主结构,尤其要做好通道及隔室的密封!整体强度上,按照试验要求及验证结果的预期,对自己开关柜的对相关薄弱环节要了然于心,一般用槽钢、弯板等结构加强(但是又不能影响功能结构)!
这项试验一定不能对材料打折扣!同时还有一定的运气在里面:victory:
回复
cf0726
2009年01月15日 21:26:23
3楼
俺刚做过,给你个建议:找试验代理,否则没有经验的话就不要去做!!
呵呵,良药苦口啊.:lol :lol :lol
回复
y_dyy
2009年01月16日 10:07:00
4楼
感谢楼上2位的提醒和忠告,能否更详细一点,比如你们做试验时选的内部电弧电流是多少?持续时间是多少?
回复
wjq215
2009年01月16日 11:16:13
5楼
3楼的话很对!中国国情;:lol :lol
回复
ykxzj
2009年01月16日 16:05:54
6楼
给你个建议:找试验代理,否则没有经验的话就不要去做!!3楼的话很对!中国国情;
回复
xgdtcs
2009年01月16日 19:10:11
7楼
:victory: 呵呵,我的具体经验是要润费来喝茶,吃酒的:time:
内部电弧电流是多少?持续时间是多少?————都是型试试验规定的,标准里面有,不需要你操心的:loveliness: 你只能了解一下而已
确实急需的话可以加我QQ
代理也不是不可:victory:
回复
wzhboy79
2010年12月15日 16:24:33
8楼
为什么大家都不回答内部电弧电流是多少?持续时间是多少?
回复
zts0619
2010年12月16日 15:10:15
9楼
载入的断路器额定开断是多少,三个隔室就分别做多少开开断的短路试验。时间有几档,1s最高,0.5s以上才有实际意义,0.1s的最终要加设弧光保护等其他设备。
回复
wzhboy79
2010年12月18日 22:08:26
10楼

额定开断一般是31.5KV,40KV,50KV
回复

相关推荐

APP内打开