电缆过路管应该用什么样的管材?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2009年01月15日 15:10:12
只看楼主

一直都是用SC钢管,或者钢筋混凝土管内套PVC管保护有些人说用HDPE或PVC-U双壁波纹管来做过路管,不知道环刚度够不够?好像HDPE双壁波纹管是可以弯曲的,如果用HDPE做过路管,怕道路没铺好的时候,泥头车给压坏了,而钢管就没有这个问题。而钢管有一个问题就是不同壁厚的管材价格相差太大,DN100-φ108与DN100-φ114价格相差一倍,容易导致施工单位偷工减料。

一直都是用SC钢管,或者钢筋混凝土管内套PVC管保护
有些人说用HDPE或PVC-U双壁波纹管来做过路管,不知道环刚度够不够?
好像HDPE双壁波纹管是可以弯曲的,如果用HDPE做过路管,怕道路没铺好的时候,泥头车给压坏了,而钢管就没有这个问题。

而钢管有一个问题就是不同壁厚的管材价格相差太大,DN100-φ108与DN100-φ114价格相差一倍,容易导致施工单位偷工减料。
免费打赏
xj.7204
2009年01月15日 15:21:05
2楼
10kv管线在人行道内采用双壁波纹CPVC管,过街过桥保护管采用钢塑复合管,110KV的不管在人行道内还是过桥都用玻璃钢管.
回复
lingxuct
2009年01月15日 17:23:14
3楼
如果不用破路的方法,顶管(或定向钻)可以用高强度PVC管。
破路则还是钢管可靠。
回复
爱芳的日子
2009年01月15日 20:25:38
4楼
深度足够的情况下,我感觉机械强度就变得不是那么重要了。
回复
hzdftl
2009年11月06日 15:15:31
5楼
我们设计的电力管线的定向钻,一般采用MPP管比较普遍。