我最近做的一个地上22+1,地下两层的纯剪力墙结构,七度(0.1g),三类场地,计算得到的结果: 1 1.9685 81.79 0.99 ( 0.02+0.97 ) 0.01 2 1.9098 169.81 0.91 ( 0.89+0.03 ) 0.09 3 1.7183 11.27 0.10 ( 0.09+0.00 ) 0.90第一平动周期是不是有点大,合理吗?请大家踊跃发言,谢谢哈:handshake
计算得到的结果:
1 1.9685 81.79 0.99 ( 0.02+0.97 ) 0.01
2 1.9098 169.81 0.91 ( 0.89+0.03 ) 0.09
3 1.7183 11.27 0.10 ( 0.09+0.00 ) 0.90
第一平动周期是不是有点大,合理吗?
请大家踊跃发言,谢谢哈:handshake