在大型系统里,机房大部分是放在地下室的,地上可能会有很高的建筑,那系统承压值是如何确定的呢?上次去设计院时有个设计师告诉我通常是系统承压=补水泵扬程+循环泵扬程这么确定的,是不是有点大呢?尤其是对超高层建筑来说,那个和是非常恐怖的吧,请诸位高手给指点一下,谢谢了:handshake
在大型系统里,机房大部分是放在地下室的,地上可能会有很高的建筑,那系统承压值是如何确定的呢?上次去设计院时有个设计师告诉我通常是系统承压=补水泵扬程+循环泵扬程这么确定的,是不是有点大呢?尤其是对超高层建筑来说,那个和是非常恐怖的吧,请诸位高手给指点一下,谢谢了:handshake
12楼
高层建筑内的空调水系统大都采用闭式系统,这样管道和设备的承压能力应引起设计者的关注.
水系统承受压力最大的地方一般是水泵出口处。水系统承压有以下三种情况:
一。系统停止运行时,最大压力为系统的静水压力。
二。系统开始运行的瞬间,动压尚末形成,水泵出口压力是该点的静水压力与水泵全压之和。
三。系统运行时,水泵出口压力是该点的静水压力与水泵的静压之和。
可见系统运行时任一点的压力为该点承受的静水压力与该点的运动流体的静压值。
回复
13楼
在设计中,确定各种设备承压能力时,要考虑系统停止运行,启动瞬间和正常运行三种情况下的承压能力,以最大者来选择设备和管路附件。
管材公称压力为:低压管道<=2.5MPa,中压管道为4.0-6.0MPa
阀门公称压力为:低压阀门<=1.6MPa,中压管道为2.5-6.4MPa
在空调水系统设计中,应以设备和附件的承压能力作为主要依据来决定垂直方向是否需要分区或分几个区。
回复
14楼
通常,在实际工程中,常按国内外主机,阀门及附属设备承压能力为1MPa并考虑系统阻力为300kPa左右以确定高层建筑空调水系统分区界限。对于冷水机组接在水泵吸入端的空调水系统,水系统高度在100M以内可以不进行竖向分区,但是选用水泵的承压能力要在1.3MPa以上;对于冷水机组接在水泵出口端的空调水系统,水系统高于70M时,应进行竖向分区。对于高于200M的系统,一般应考虑分为高,中,低三个区的水系统。
回复
15楼
学习了,谢谢
回复
16楼
感谢hutieshan,学习了很多
还有一个问题,你说的都是有制冷大主机的情况,如果一个系统没有这个大主机,只是很多个末端小主机加上一个集中的泵房组成的系统时,这个分区又该怎么做呢?
回复
17楼
还有一个问题,水泵的静压怎么确定的呢?全压减动压没错吧,这个数值怎么去找呢?样本上一般标的是扬程,应该是动压的值吧,很少见到有标全压的
[
本帖最后由 ctz_19 于 2009-3-12 11:51 编辑 ]
回复
18楼
最好核算每一部分的压力 尤其分区的情况下 高处 低处,相差太大
回复
19楼
系统承压=补水泵扬程+循环泵扬程?应该是实际运行状态下的补水泵的定压值+运行状态下的循环泵的前后压差,这个是系统最不利点的承压。水泵的选择一般都有一定余量,所以不能单单以泵的选择来确定。
回复
20楼
还要考虑1。5倍的试压要求。