请教知道的朋友,有个630 kva的箱式变压器,在工地没人用电时其有功损耗产生的电费相差很大,停了低压侧变压器时,一天损耗大于8度高压侧出线也停了高压电表才不动,是否线圈损耗有那么大?在有人用电时候,08年11月少了4000度,而12月少了5000多度,没人偷电那里出现问题。谢谢
请教知道的朋友,有个630 kva的箱式变压器,在工地没人用电时其有功损耗产生的电费相差很大,停了低压侧变压器时,一天损耗大于8度
高压侧出线也停了高压电表才不动,是否线圈损耗有那么大?在有人用电时候,08年11月少了4000度,而12月少了5000多度,没人偷电
那里出现问题。
谢谢
2楼
想知道你变压器型号..................
回复
3楼
找不到了,资料不知丢那去了。
回复
4楼
一台630KVA变压器空载一天(24小时)有功电量8kwh,1/3KW=333W很正常,这是变压器空载时铁芯蜗流产生热量所消耗的电能,不信,你去摸摸变压器是不是热的。
回复
5楼
空载当然有损耗了,只要不大就行
回复
6楼
谢谢,我现在每天都同一时间去抄抄表高压表,无功损耗差额没变,但有功损耗差额会变动(电表倍率800)这样是否正常,都是在没有任何用电情况下,一个电灯都没人用,我总怀疑高压表有问题。
回复
7楼
一个月损耗4000多,8,4元。这样损耗大,现在经济条件都提倡节约啊,损耗都有有功和无功损耗,有人用电时有功损耗大过无功,呵呵
回复
8楼
不明白“一个月损耗4000多,8,4元”的意思。
回复
9楼
一个月400度的损耗时绝对不正常的,要是排除偷电的情况,那就要考虑电表和互感器的故障了
回复
10楼
不好意思,4000多度点11月份是找不到那里使用的,更离谱是,12月5000多度电是找不到的,12月份基本没什么用电,最大用电设备功率才3kw最多用了400度左右。有功损耗前13日24度 14日16度,同一时间抄高压表。
用电电费为8.4元一度
回复
11楼
查某一款630KVA变压器,其空载损耗为1200W,负载损耗为5400W,1.2X24X30=864度,有负载的时候,6.6X24X30=4752度,应当没有错.是这个样子了.我不敢肯定.
[
本帖最后由 yhyh07100 于 2009-1-16 21:19 编辑 ]
回复