对此条规范的不甚理解
spr2004
spr2004 Lv.7
2005年04月12日 09:29:00
来自于通风排烟
只看楼主

关于"总面积超过200M2或一个房间面积超过50M2,且经常有人停留或可燃物叫多的地下室应设置机械排烟设施"我有些不大理解,总面积超过200M2是指无外窗房间的总面积吗?一个房间面积超过50M2,那就是单单这个超过50M2的房间排烟,其他有外窗房间就不管了吧.

关于"总面积超过200M2或一个房间面积超过50M2,且经常有人停留或可燃物叫多的地下室应设置机械排烟设施"
我有些不大理解,总面积超过200M2是指无外窗房间的总面积吗?一个房间面积超过50M2,那就是单单这个超过50M2的房间排烟,其他有外窗房间就不管了吧.
免费打赏
cnbbzz
2005年04月20日 07:45:07
12楼



总面积超过200还需要排,是或的关系,不是与。看清楚了
回复
hhbox
2005年04月20日 08:55:27
13楼
应设置机械排烟
规范8.4.1.4 除了利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室.

规范对自然排烟和机械排烟的设置位置要求还是很明确的.
回复
zhaohui201
2008年08月05日 15:54:51
14楼


这是典型的不负责的设计人员,设计人员不仅保证满足规范,更要让房间是个房间,能用,不是以满足规范来做设计的,这样不成规范的奴隶了吗?这样的设计人员又有什么用呢?

可这样的设计人员却很多
回复
huituzimeimei
2008年08月19日 13:43:48
15楼
还是好好设计为好……
回复