若确实是由于外网水力失调引起小温差大流量运行,应该对外网各分支阀门进行粗调节调节使水力失调现象消除下面介绍一种粗调节方法:1.测各个分支节点供回水的温差(用红外测温仪比较方便,不过要注意正确使用),并于总供回水温差比对,2.按照各个支路温差的大小由小到大排列。3.按照排列的顺序缓慢关闭温差小的支路回水阀门(最好是截止阀,若是平衡调节阀就更理想了!),使其温差恢复到接近总供回水温差。4.所有支路调节完毕后,完成第一遍粗调节,这时总循环流量应该有所下降,若还不能满足循环泵的要求,重复1-3步骤再进行第二次粗调节,反复,直到整体流量恢复正常(总供回水温差达到18-22度,最冷天)。

若确实是由于外网水力失调引起小温差大流量运行,应该对外网各分支阀门进行粗调节调节
使水力失调现象消除
下面介绍一种粗调节方法:
1.测各个分支节点供回水的温差(用红外测温仪比较方便,不过要注意正确使用),并于总供回水温差比对,
2.按照各个支路温差的大小由小到大排列。
3.按照排列的顺序缓慢关闭温差小的支路回水阀门(最好是截止阀,若是平衡调节阀就更理想了!),使其温差恢复到接近总供回水温差。
4.所有支路调节完毕后,完成第一遍粗调节,这时总循环流量应该有所下降,若还不能满足循环泵的要求,重复1-3步骤再进行第二次粗调节,反复,直到整体流量恢复正常(总供回水温差达到18-22度,最冷天)。

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-13 16:49 编辑 ]
免费打赏
fttt
2009年01月13日 14:38:23
12楼
是啊。而且由于闸阀的调节性能的关系,即使最后关到只剩下几扣了,温差的改变还不明显,往往造成调节过头。这里你一调完,哪里用户的投诉电话就来了。。。。
回复
ahtk
2009年01月13日 16:45:28
13楼
对于安装了闸阀的供暖回路流量调节非常困难,
:) 只好更换调节阀门
:) 或者在供暖期结束后加装节流孔板的方法解决
:) 在闸阀后面安装适当孔径的节流孔板
节流孔板孔径的计算见附件

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-15 14:07 编辑 ]
回复
ahtk
2009年01月13日 17:05:30
14楼
一般来说,对于一个确定的暖气片的散热功率,只与其中心温度(进口温度+出口温度)/2 及环境温度的高低有关,暖气片中心温度与环境温度差值越大,暖气片的散热功率就越高
:) 流过暖气片的水量大小与暖气片的进出口温度有直接关系,散热量一定时(也就是说中心温度一定),水流量大则进出口温差小,水流量小则进出口温差大。
:) 也可以这样理解,暖气片能否正常工作,只要不低于正常流量,增大流量(不改变供水温度),暖气片的散热功率不会明显增加。但可以让不热的暖气片(流量偏小)热起来。不会出现太大的热力失调
:) 暖气片流量偏小,若入口温度低,则暖气肯定不能正常工作,增加流量是唯一的解决办法。

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-13 17:10 编辑 ]
回复
ahtk
2009年01月15日 11:56:58
15楼
:) 首先对需要调节水平衡的外网各个支线流量按照所对应的供暖面积进行理论流量计算(理论流量=供暖面积*2-3kg/h)
:) 计算各分支回路流量比;例如a支路供热1000平米,b支路供热1600平米,则a,b两个支路流量比为1:1.6
:) 用红外测温仪对各分支节点的供回水温差进行检查,查找最不利支路(最冷天温差最大的回路),
:) 将最不利支路所有阀门全部打开
:) 在最不利支路a上合适位置安装便携式超声流量计,注意安装使用正确,使其能够稳定地读出该支路的流量,留一个人拿对讲机守在流量计旁边。该流量计作为参比流量计。
:) 在与a 相邻的上游支路b合适位置上安装另一台同型号的的超声流量计,并通过对讲机指挥调节该支路调节阀,直到该支路流量b与a支路流量比与两个支路供暖面积比向等后,b支路阀门调节完成.
:) 拆下b支路上的流量计,沿b节点到上游节点c,将流量计安装到c支路上,调节c支路调节阀,使c支路流量与a支路流量之比等于c、a支路供暖面积比
:) 采用同样的方法将一个区域的所有分支节点调整完毕,调整后,各支点的流量比与其面积比相等
:) 在总分支节点,安装流量计,调节并控制总流量=该支路供热面积*2.7kg/h(2-3kg/m2h,根据情况选择)
:) 对于主干管分支,也可以采用这个方法进行,如果流量计安装正确,调节时严格保证被调节支路与参比支路的流量比预期供热面积比相同(误差小于5%)只需一遍,就可以使热网循环量达到较理想的平衡。
:) 实现这个方法有一定的技术要求
最低配置:
1.红外测温仪2台
2.便携式超声流量计2台
3对讲机2台
4.经过训练的操作人员4人(2人持对讲机,报流量,1人计算流量比是否达到要求,并指挥另外一个人操作调节阀调节流量)1个调试小组
5.外网各分支节点供回水至少有一个阀门是节流性能比较好的阀门(数字锁定阀最好,截止阀也行,闸阀因节流特性差,采用这个方法虽会有效果,但吃力不讨好,建议别试)
6.在主干管的不同回路,可以有几个小组同时工作,提高工作效率,但各个小组之间但要做好通信联系,任意时间段内,某个回路在进行阀门调节流量操作时,其他的回路不要调节,否则会互相干扰。
7.热网图、供暖面积数据要准确,拿不准的时候,取大不取小

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-15 12:03 编辑 ]
回复
fsb427
2009年01月17日 22:41:25
16楼


就是没几个人,的确累,毕竟运行工们对并联管路流体力学,阻力系数,系统调节等等这些事一般也不太懂,但是也不可能一下就把外网的阀全换了吧?一个年年增容的网增么办?不断的搞大流量,用小温差的办法搞定?我是坐不住,即使面对一片闸阀,我也钻井钻沟的也调了,只想说,碰到好的系统最好了,最差的网也别灰心
回复
fsb427
2009年01月17日 22:50:55
17楼


建筑有热惰性,当闸阀开度到1/3(不是流量)的之后注意观察回水情况,什么阀(除了质量好的平衡阀)也不能一下调好,你要当时就想让温度下来,就会出现调过头的情况
回复
fsb427
2009年01月17日 23:06:37
18楼


个人觉得节流孔板用于热网不妥,他的缺点就是没有调节范围了,但是我们这边的城市市热网在不断增容,个人觉的丹佛斯CL101系列的阀用于这个目的不错,现在由于生产量大已经比国内的同类阀还便宜了,主分支管道可以上,次级分支上蝶阀,入户控制阀上一个截止阀,当然费用充足可以多上平衡阀,电动阀,流量计,温度传感器,中心计算机房调度中心
回复
ahtk
2009年01月19日 10:15:23
19楼
楼上的的担心有道理!
我们使用节流孔板后,对于老区效果不错,但是安装前一定要进行富余压头测量及计算,对于一些新区、或改扩建区域,最好安装平衡阀。
看得出您确实亲自搞过热网水平衡调节.
:) 希望能和您多交流一些经验和看法

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-19 10:17 编辑 ]
回复
ahtk
2009年01月19日 10:33:38
20楼
我们曾经用超声流量计在DN250的主干管管道上做了个闸阀节流试验
设定闸阀法杆全开时总长度为100%,全关时,总长度为0%
对闸阀由全开到全关,测定其流量发现以下规律:
:) 安装在主管道上的闸阀,
当其开度从100%降到30%左右,其流量几乎没有变化。总流量100%
开度从30%降到10%左右,其流量之下降了5%。总流量95%
当开度从10% 降到5%,其流量下降了30% 总流量70%
当开度从5%降到3% ,其流量下降到50%, 总流量50%
当开度从3%降到2%,其流量只有30% 总流量30%(可以听到节流声)
开度1%,其总流量只有10-15%,可以听到强烈的节流声,长时间于这种工作状态,会对闸板造成磨损,使阀门关闭不严。
开度0%,当然没有流量了。:lol
以上是个特例,给同仁们提供一个用闸阀调节流量的感性认识,仅供参考。

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-20 16:31 编辑 ]
回复
f_jg2003
2009年01月19日 12:01:54
21楼
还应该跟管网的阻抗有关,管网阻抗越高,其调节能力越差。