对外网进行水平衡手动调节
ahtk
ahtk Lv.4
2009年01月12日 17:40:24
来自于采暖供热
只看楼主

若确实是由于外网水力失调引起小温差大流量运行,应该对外网各分支阀门进行粗调节调节使水力失调现象消除下面介绍一种粗调节方法:1.测各个分支节点供回水的温差(用红外测温仪比较方便,不过要注意正确使用),并于总供回水温差比对,2.按照各个支路温差的大小由小到大排列。3.按照排列的顺序缓慢关闭温差小的支路回水阀门(最好是截止阀,若是平衡调节阀就更理想了!),使其温差恢复到接近总供回水温差。4.所有支路调节完毕后,完成第一遍粗调节,这时总循环流量应该有所下降,若还不能满足循环泵的要求,重复1-3步骤再进行第二次粗调节,反复,直到整体流量恢复正常(总供回水温差达到18-22度,最冷天)。

若确实是由于外网水力失调引起小温差大流量运行,应该对外网各分支阀门进行粗调节调节
使水力失调现象消除
下面介绍一种粗调节方法:
1.测各个分支节点供回水的温差(用红外测温仪比较方便,不过要注意正确使用),并于总供回水温差比对,
2.按照各个支路温差的大小由小到大排列。
3.按照排列的顺序缓慢关闭温差小的支路回水阀门(最好是截止阀,若是平衡调节阀就更理想了!),使其温差恢复到接近总供回水温差。
4.所有支路调节完毕后,完成第一遍粗调节,这时总循环流量应该有所下降,若还不能满足循环泵的要求,重复1-3步骤再进行第二次粗调节,反复,直到整体流量恢复正常(总供回水温差达到18-22度,最冷天)。

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-13 16:49 编辑 ]
免费打赏
ahtk
2009年01月12日 17:44:40
2楼
这是一种降低外网循环量的方法,仅供参考!:)
回复
fttt
2009年01月12日 19:47:35
3楼
谢谢,听起来可行的一个办法,这个是实践中总结的经验吗?
回复
fttt
2009年01月12日 19:53:06
4楼
我们这里最冷天(-22℃)温差也只是12℃(5公斤/㎡水量)。
在实践中遇到的一个很棘手的问题就是,有些有利环路,虽然水量达到了10公斤/平方米的水平,室内的温度也就是20℃左右的水平;将其流量减少30%,室内温度就降到了18℃以下了。
回复
gongrepingheng
2009年01月13日 07:39:42
5楼
楼上的,是不是你那里建筑有问题呀
要不怎么会只有那么低的温度。不正常。
我还没有见过那么大的流量还不过热的。
回复
ahtk
2009年01月13日 08:55:52
6楼

:) 我们最初就是用这个方法粗调水平衡的
回复
ahtk
2009年01月13日 09:23:22
7楼
如果你总体流量能控制在2.4-3kg/h每平方米,在最冷天供热站出口温差达到18-22度,则应该基本可以满足供暖需要
如果单调整一个回路,总流量变化不大,系统温差很低,当然会出现你所说的现象
:) 锅炉的出力(热负荷kw)=1.167*(锅炉出口温度-锅炉进口温度)*锅炉水流量(立方米/小时)
当系统总流量将下来后,系统的回水温度会在几个循环周期后,逐步升高,直到达到接近设计回水温度的范围后,稳定下来
这时候,因为降低流量,使室温低的用户温度重新恢复正常。
回复
ahtk
2009年01月13日 09:42:18
8楼
室内温度的高低与散热器的特性有关
散热器一定时,散热器的散热功率与散热器的中心温度差大致成正比例
散热器的中心温度(差)指的是:(散热器进口温度+散热器出口温度)/2-室内温度
这个值应该达到或接近设计指标,则该室内温度才会正常。
对于一个立管系统,上供下回的6层楼为例,一般设计的时候,每层楼散热器的面积是不一样的,因此,每层楼散热器正常工作的中心温度不一样,逐层之间暖气片的中心温差相差大约为25/6=4.16度,6楼最高,一楼最底,依次递减。
由于实际流量大于设计流量,实际温差也偏小于设计温差(18-22)度,因此,每层楼散热器的中心温差应该在3-3.6度才算正常(注意:是指最冷天)
假设热力接口供回水温差为22度,
:) 当立管流量偏小时,每层楼暖气片进出口温差大于3.6度,则到1楼,其中心温度肯定偏离设计值,会导致4、5、6楼供暖正常,而1、2、3楼供暖不正常,甚至1、2楼暖气不热现象,这也就是热力“垂直失调”现象之一
:) 当立管流量偏大时,若系统温差只有12度,楼上各层散热器的中心温差非常接近,则会出现顶楼正常而低层略热的垂直失调现象,但是暖气质量相差不大。
这也是目前为什么多数供热系统采用“小温差、大流量”运行来改善末端供暖质量的原因。

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-13 09:47 编辑 ]
回复
fsb427
2009年01月13日 12:31:39
9楼
这是一个好主意,我以前也用闸阀试验过,不过说给一些人不太停,非要上很复杂的去解决这类问题,大家要敢于钻地沟
回复
f_jg2003
2009年01月13日 13:35:40
10楼
闸阀调起来将不是一般的累。估计没几个人去认真调。
回复
fttt
2009年01月13日 14:35:10
11楼
建筑的保温性能的确不太好,几十年历史的郊区老平房了。