有关计量问题
best21
best21 Lv.3
2009年01月12日 14:05:38
只看楼主

请教30KW的三相电动机的局计,用多大的表合适。谢谢

请教30KW的三相电动机的局计,用多大的表合适。谢谢
免费打赏
wjq215
2009年01月14日 10:34:32
2楼
应该配CT吧,75/5陪3(6)A的表;
回复
best21
2009年01月14日 11:17:39
3楼
请问是怎么样算的呢?
回复
weifanqin1
2009年01月15日 16:06:23
4楼
先算负载电流 根据负载电流得出电流互感器变比 根据电流互感器变比得出表计变比 一般表计与CT 变比一致
回复
qian-hai
2009年01月16日 13:52:17
5楼
3*20(80)直接表就可以用了
我们这里是50KW以上配CT
回复
qian-hai
2009年01月16日 13:55:57
6楼
3*20(80)直接表
我们这里50KW以上配CT表
回复
一指慢
2009年02月12日 21:23:47
7楼

就是。用直通表就可以了。:call:
回复
wysh
2009年02月13日 13:42:47
8楼
两种方法都可以的
回复