请问FE是什么敷设方式
zjf3789
zjf3789 Lv.2
2009年01月11日 19:28:25
来自于照明工程
只看楼主

1*ZR-RVV-4*1.0 SG20 . WE, FE 请问FE是什么敷设方式,找遍资料都没有,请教大家了,谢谢

1*ZR-RVV-4*1.0 SG20 . WE, FE 请问FE是什么敷设方式,找遍资料都没有,请教大家了,谢谢
免费打赏
jakezhang-2009
2009年04月13日 14:38:17
22楼
学习了谢谢::::::::
回复
chlg1987
2010年01月01日 15:19:37
23楼
哦,原来是这样的,又增长了一些知识了哈,大家新年快乐
回复
短路以后
2010年01月04日 11:14:03
24楼
呵呵,设计也需要原创啊?哈哈。
回复
蛋腚
2010年02月16日 20:50:34
25楼
最好的办法是问设计者。因为也许大家采用的不是同一标准。最简单的办法
回复
qq_1427779614646
2015年03月31日 13:29:17
26楼
鍥剧焊璁捐浠e彿灏辨槸FWE鏄粈涔堟柟寮忥紵
回复
qq_1427779614646
2015年03月31日 13:33:41
27楼
回复
sunny305208
2015年05月22日 16:28:39
28楼
估计是乱写的 E是明敷
回复
凛冬将至丶
2015年05月28日 11:30:40
29楼
F沿地 W沿墙 C沿顶 E外敷 C内敷