电压互感器的问题
yanlong9811
2009年01月11日 13:45:40
来自于变压器
只看楼主

单位有一台大容量的35KV/6KV的变压器,有“低电压闭锁过流”保护。其电压取自6KV母排PT处,有一次母排PT保险坏,在更换PT保险时要把PT柜小车来出来,此时是不是要把“低电压闭锁过流”保护的压板打开?变压器的负荷只有60%

单位有一台大容量的35KV/6KV的变压器,有“低电压闭锁过流”保护。其电压取自6KV母排PT处,有一次母排PT保险坏,在更换PT保险时要把PT柜小车来出来,此时是不是要把“低电压闭锁过流”保护的压板打开?
变压器的负荷只有60%
免费打赏
dv100
2009年01月12日 10:37:39
2楼
最好打开。变压器不是分段运行的吗?
回复
likun99999999
2009年01月12日 10:49:16
3楼
应该打开压板,作为安全措施
回复