采暖入户供回水管之间的连通管的起什么作用?

采暖入户供回水管之间的连通管的起什么作用?
免费打赏
flier_01
2009年01月11日 15:36:41
2楼
是热力入口的旁通吗
作用有二:
1.外网冲洗用
2.单体不使用时,旁通一点流量
避免支管段冻裂
回复
liuchengyongsx
2009年01月11日 15:43:40
3楼
我说的是进户的供汇水支管之间的一根联通管
回复
flier_01
2009年01月11日 16:15:01
4楼
那个
很多人不做
标准图集上也没有
是冲洗公共管路系统用的
建筑内采暖管路分两部分
一是户外公共管路,一是户内系统
旁通的作用是可以冲洗公共管路时水可以不进户内
户内系统单独冲洗
回复
f_jg2003
2009年01月12日 09:25:09
5楼
热力入口处的旁通管?
那个主要是防冻的。
如果楼内停供检修,外网主干管到入户的这一段管是死水,时间长了就冻了,有旁通水循环一点可以防止管道结冻。
回复
爽爽爽爽
2009年01月13日 14:59:28
6楼
那个是循环管。防冻的,管径很小和冲洗没关系!
回复
w195202
2010年09月21日 14:08:32
7楼
二楼答复的很全面,学习下
回复
fangwei123456
2010年09月26日 08:28:16
8楼
一般用于单管串联的系统上,国家不是要求节能吗?一般设有三通阀,如果热力在户内分配不均衡,可以将三通阀打开一点使部分热水直接不通过暖气片就回到下一个暖气片了。如果采用热计量表计量的话,这个房间没人居住,你可以是三角阀打开是热水直接通过旁通管不进入散热器。
回复
零星
2010年09月26日 09:31:23
9楼
当户内维修时可以将供回水立管关闭而不影响外网的循环
回复
suyueying-
2012年10月23日 13:53:17
10楼

我觉得是这个原因。
回复
bandao1122
2014年10月02日 10:37:57
11楼
还是不全面啊