关于配电柜问题
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2009年01月09日 22:56:55
只看楼主

要装一只630A万能断路器4只170A塑壳断路器。一只80A塑壳断路器。21只互感器和1套零序互感器。6只电表。1套避雷器。3套电流表。1个配电柜装得下不 ?柜子要做多大。

要装一只630A万能断路器4只170A塑壳断路器。一只80A塑壳断路器。21只互感器和1套零序互感器。6只电表。1套避雷器。3套电流表。1个配电柜装得下不 ?柜子要做多大。
免费打赏
电隐
2009年01月09日 23:20:34
2楼
应该可以,用MNS柜型。高2.2米,宽1米。深1米的就可以了
回复
xianliangli
2009年01月10日 09:54:08
3楼
GGD,GCK MNS GCS PGL 能想到的柜型都可以!
1,是否靠墙安装?
2,进出线方式?
3,电流表要求型号?
4,开关用哪家的?

这些因素都影响柜子的外形!!!
回复
yuhuoqing
2009年01月10日 15:54:29
4楼
肯定可以装,分上下两层800X800都 可以
回复
gamelife6
2009年01月11日 22:38:32
5楼
最常用的了。随便你怎么装
回复

相关推荐