给电缆摇绝缘:单项对地,相间绝缘也摇不住。后来发现在电缆的另一端有Y接PT未拆除。那位高手给我具体解释一下具体原因。

给电缆摇绝缘:单项对地,相间绝缘也摇不住。后来发现在电缆的另一端有Y接PT未拆除。那位高手给我具体解释一下具体原因。
免费打赏
likun99999999
2009年01月09日 23:20:33
2楼
看看图纸就会知道,PT摇绝缘时,电压通过PT线圈,相当于短路。除了PT以外,电缆上的所有设备都要断开,如电压表,变压器,负荷开关全部拉开才行。
回复
yangzhi304
2009年01月10日 10:49:57
3楼
给电缆要绝缘时,就必须把电缆给独立出来,包括PT都要断掉,不然就会想LZ那样,测不出来的。
回复
lingxuct
2009年01月10日 22:38:10
4楼
不是测不出来,而是绝缘电阻为“0”!
因为电压互感器(Y拉法)的中性点是直接接地的,且三相之间是连通的。
回复
yanlong9811
2009年01月11日 13:35:18
5楼
谢谢楼上各位兄弟: