求教!!!铸铁管套管问题!
linbingxue810321
2009年01月09日 19:32:54
只看楼主

请问各位大虾,在铸铁管安装图集<<04S409>>上面的铸铁排水管立管是不安装套管的.但是< >中的3.3.13 条: 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。这两条相冲突,请各位大虾指教!!!

请问各位大虾,在铸铁管安装图集<<04S409>>上面的铸铁排水管立管是不安装套管的.但是< <给排水施工验收规范> >中的3.3.13 条: 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。这两条相冲突,请各位大虾指教!!!
免费打赏
hdh6709
2011年01月06日 15:41:45
2楼
所有啊,我们实际情况是不装的,就预留洞口的!!预算也就不用算了!!
回复
葱爆羊肉
2011年01月07日 08:44:28
3楼
没发现什么冲突啊,验收规范上要求装其实更多的是为将来的检修考虑,出问题的时候不需要再凿开楼板换管,你铸铁管如果是用在高层的话建议装钢套管即可,当然如果你按图籍不装应该也没审图的提你,万一提了,到时候再补钢套管问题也不大。
回复
waterking2000
2011年01月07日 11:36:22
4楼
有时候设计没有要求的,但是在验收的时候,你如果不装的话是通不过验收的。
回复
waterking2000
2011年01月07日 11:36:54
5楼
现在的标准图集有不符合规范的地方,图集需要与规范同步。
回复
2360239
2011年01月09日 16:07:13
6楼
是个好问题,大家快解决
回复
junhua-xu
2013年07月25日 15:42:30
7楼
图集和规范是特殊性和一般性的关系,从解释顺序来讲,一般服从特殊!
回复