消防电梯必须下地下室吗?
q-11az-0
q-11az-0 Lv.7
2005年04月11日 16:48:02
只看楼主

消防电梯必须下地下室吗?急!!!!!

消防电梯必须下地下室吗?急!!!!!
xh50212018
2005年04月11日 16:53:29
2楼
不要
既然是消防电梯,就应该把人往安全的地方送,
地下室一般防火功能都比较弱
下地下室的话不也一样的不安全吗?
回复
fzhhjzs
2005年04月11日 17:22:49
3楼
不需要。规范没有这样的要求。不过因为消防电梯要有集水井,且集水井最好比地下室底板低,所以我一般将消防梯下地下室,一来可以方便地下室的使用,二来成本也不会提高太多。
回复
whpzjfzxz
2005年04月12日 10:26:24
4楼
我觉得要,必需下至高层建筑的各个楼层,以方便消防人员到达各层救火
回复
c13807192096
2005年04月12日 11:01:29
5楼
消防电梯是发生火灾时消防队员专用的,而不是供人员疏散用的.2楼的兄弟概念不清吧?
回复
wttyedie
2005年04月12日 20:11:10
6楼
应该是需要的吧

6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。

地下也是有防火分区的

既然核心筒都做下去了,为什么消防电梯不跟下去呢?
回复
chenpeng258
2005年04月12日 20:26:42
7楼

同意这位兄弟的说法,
回复
1111_ooo.
2005年07月01日 20:58:04
8楼
同意下
回复
oyyj
2005年07月01日 22:02:57
9楼
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 地下室也是该层内的防火分区之一,同时为便于消防战士到达各层(可从上至下,也可从下至上) ,因而消防梯须到达各层。3楼的见解不是充分条件,只是必要条件而以。


回复
pubmail-ydz
2005年07月03日 13:59:24
10楼
1.从使用功能来看:如是公共建筑或是住宅楼的地下车库,最好是下。因为可以方便车库人员上下,又没有必要把普通客梯下到地下室。若是商住楼,就不用下,因为会把商和住连通起来,这样不好。
2.从消防上看:设置消防梯的目的是在超过12层楼高后,消防官兵拿着消防卷盘和水枪爬上之后根本没有体力用来灭火,所以才设消防电梯。起火时,消防梯的另一套系统启动,只受消防官兵控制,至于排水问题,如果在地下一层或首层能直接自然排出室外,并不会滞留回流,那么并不一定需要在地下室底板修一个集水坑。所以说不一定要下到地下室。
回复
wy211700
2005年07月04日 15:15:08
11楼
看 到 听 到 学到
回复

相关推荐

APP内打开