《北京市建筑设计技术细则》中在荷载章节2.1.3条:“一般民用建筑的非人防地下室顶板(标高0.000处)的活荷载宜取4KN/m2.”是怎么考虑的呢?前辈们、兄弟们谁能给说一下。 先谢谢了!:)
《北京市建筑设计技术细则》中在荷载章节2.1.3条:“一般民用建筑的非人防地下室顶板(标高0.000处)的活荷载宜取4KN/m2.”是怎么考虑的呢?前辈们、兄弟们谁能给说一下。
先谢谢了!:)
2楼
是考虑了施工过程中在首层的施工材料堆载等等。
回复
3楼
楼上的正确,天津市住宅标准 规定5KN/m2
回复
4楼
谢谢楼上两位兄弟:handshake
回复
5楼
感谢几位同仁的批讲!:handshake
回复
6楼
还是取5比较好,考虑施工荷载
回复
7楼
《北京市建筑设计技术细则》中在荷载章节2.1.3条:“一般民用建筑的非人防地下室顶板(标高0.000处)的活荷载宜取4KN/m2.”
是地上一层为大空间的公共建筑吧!
否则,怎么堆载施工材料?
回复
8楼
结构技术措施P14页6)室内地下室顶板须考虑施工..............该荷载宜控制在5KN/m2以内
回复
9楼
等我下载了
回复
10楼
支持!!dddddddddddddddd:victory:
回复
11楼
主要考虑现在施工场地小,材料很可能堆在一层室内而规定的施工荷载,一般不小于5.0