北京市建筑设计技术细则的疑问
swhd1
swhd1 Lv.3
2009年01月08日 18:45:51
只看楼主

《北京市建筑设计技术细则》中在荷载章节2.1.3条:“一般民用建筑的非人防地下室顶板(标高0.000处)的活荷载宜取4KN/m2.”是怎么考虑的呢?前辈们、兄弟们谁能给说一下。 先谢谢了!:)

《北京市建筑设计技术细则》中在荷载章节2.1.3条:“一般民用建筑的非人防地下室顶板(标高0.000处)的活荷载宜取4KN/m2.”是怎么考虑的呢?前辈们、兄弟们谁能给说一下。
先谢谢了!:)
免费打赏
donadoni
2009年01月08日 21:55:51
2楼
是考虑了施工过程中在首层的施工材料堆载等等。
回复
wxd15
2009年01月09日 08:32:27
3楼
楼上的正确,天津市住宅标准 规定5KN/m2
回复
swhd1
2009年01月10日 23:26:35
4楼
谢谢楼上两位兄弟:handshake
回复
gtz915
2009年02月03日 21:55:38
5楼
感谢几位同仁的批讲!:handshake
回复
hqx0820
2009年02月06日 15:48:26
6楼
还是取5比较好,考虑施工荷载
回复
dj2187464
2009年02月06日 17:17:22
7楼
《北京市建筑设计技术细则》中在荷载章节2.1.3条:“一般民用建筑的非人防地下室顶板(标高0.000处)的活荷载宜取4KN/m2.”
是地上一层为大空间的公共建筑吧!
否则,怎么堆载施工材料?
回复
daidaigou2008
2009年02月08日 11:55:39
8楼
结构技术措施P14页6)室内地下室顶板须考虑施工..............该荷载宜控制在5KN/m2以内
回复
fiercehawk
2010年03月23日 21:34:23
9楼
等我下载了
回复
lily-no.1
2010年06月04日 09:31:59
10楼
支持!!dddddddddddddddd:victory:
回复
hl_cdi20100506
2010年06月04日 10:16:09
11楼
主要考虑现在施工场地小,材料很可能堆在一层室内而规定的施工荷载,一般不小于5.0
回复