超长建筑(100多米)缝怎么处理呀
rainnehe88
rainnehe88 Lv.2
2009年01月08日 12:34:21
只看楼主

现在有个项目,108米长,主体高度61.4米。裙房两层框架结构,主楼17层剪力墙结构,想主楼和裙房之间不设缝断,而是采用沉降后浇带的做法,待主楼和裙房主体完工后,把缝填上。这样做可以么?主楼55.2米长,想还是在中间设一道施工后浇带。请各位大侠指点下。

现在有个项目,108米长,主体高度61.4米。裙房两层框架结构,主楼17层剪力墙结构,想主楼和裙房之间不设缝断,而是采用沉降后浇带的做法,待主楼和裙房主体完工后,把缝填上。这样做可以么?主楼55.2米长,想还是在中间设一道施工后浇带。请各位大侠指点下。
免费打赏
rainnehe88
2009年01月08日 12:49:01
2楼
这个问题么人有兴趣谈谈么?
回复
zhangcx001
2009年01月08日 19:33:20
3楼
太长了!!
建议还是设置锋!!
回复
carrier
2009年01月09日 10:29:24
4楼
没什么不可以的 可以从施工方法上下功夫 也可以从主楼基础上挑做裙房基础
回复
xingyong80
2009年01月12日 11:08:26
5楼
主体和裙房之间最好是设逢,主体55.2m可以设后浇带处理
回复
ahlyy
2009年01月14日 17:05:58
6楼
主体和裙房之间最好是设逢,主体55.2m可以设后浇带处理
回复
tiandijie_
2011年01月13日 09:55:01
7楼
没什么不可以的 可以从施工方法上下功夫 也可以从主楼基础上挑做裙房基础
回复