只看楼主

对于大空间的洁净车间内的风口布置,回风口与送风口之间距离最好控制在什么范围内保证气流的均匀性。

对于大空间的洁净车间内的风口布置,回风口与送风口之间距离最好控制在什么范围内保证气流的均匀性。
免费打赏
cmy_372328770905002
2005年04月11日 15:14:31
2楼
你说的是万级区吧,如果是百级的话就是垂直单向流了。
你说的大空间有多在面积。长*宽=?
回复
cjx262
2005年04月12日 08:23:37
3楼
能不能把你的图纸上传过来给大家看一下
回复
wtf96513
2005年04月12日 17:56:02
4楼

百级也可以做水平单向流的
回复
wjzhang_031
2005年04月12日 22:05:49
5楼
上送下回

贴着柱子包回风柱,回风柱下部侧壁安装回风口,送风口就尽量均匀的布置在吊顶上

我一般都是这样做的

当然级别高的话,那就的单向流,要用高架孔板回风
回复
xyzjm12
2005年04月13日 12:56:47
6楼
百级可以用水平单向流
回风不一定非要用回风柱来回风,回风墙也可以,基本上是上送侧下回;
回复
liulovelb
2005年04月20日 11:33:35
7楼
是不是都只能上送或测送下回,对于8.9级的采用顶送顶回行吗?
回复
xyzjm12
2005年04月20日 13:00:56
8楼
避免顶送顶回
回复
gzcarl
2005年04月20日 13:22:09
9楼
真的没有办法的时候才用顶回风