关于稳压泵和大泵
abcjinson
abcjinson Lv.2
2009年01月07日 17:06:16
只看楼主

当喷淋系统管网中水压力低于设定值时,稳压泵起动给管网补水,这时湿式报警阀自然会打开,水经过延迟器后,水力警铃响那么压力开关就会动作,那么消防报警主机收到压力开关信号后起动大泵,当管网中压力增大到设定值时,稳压泵停止工作.不知以上本人所述的工作过程是否正确.我的问题是,在稳压泵起动补水期间,压力开关是否应该动作?(压力开关动作后是会起动大泵的,而恰恰在这期间我们是不需要起大泵的)如果在这期间压力开关不动作,在什么情况下才动作呢?稳压泵和大泵是怎样配合工作的呢?期待你的解答!!!

当喷淋系统管网中水压力低于设定值时,稳压泵起动给管网补水,这时湿式报警阀自然会打开,水经过延迟器后,水力警铃响那么压力开关就会动作,那么消防报警主机收到压力开关信号后起动大泵,当管网中压力增大到设定值时,稳压泵停止工作.不知以上本人所述的工作过程是否正确.我的问题是,在稳压泵起动补水期间,压力开关是否应该动作?(压力开关动作后是会起动大泵的,而恰恰在这期间我们是不需要起大泵的)如果在这期间压力开关不动作,在什么情况下才动作呢?稳压泵和大泵是怎样配合工作的呢?期待你的解答!!!

[ 本帖最后由 abcjinson 于 2009-1-7 17:08 编辑 ]
免费打赏
haigangwang
2009年01月08日 00:26:35
2楼
回答:首先你得工作过程不对。管网中压力稳定不能启动主泵的。稳压泵只补充管网漏失水量,这个是很小的,所以平时稳压泵很少启动。平时过程是这样:管网漏失至最低启泵压力--稳压泵启动--压力升至停泵压力-稳压-水泵停止。过程中水力水流指示器不会动作。压力开关动作最少需要一只喷头5m压力下的流量。如果发生火灾,过程:喷头喷水--系统压力急速降--稳压泵启动同时压力开关、水流指示器动作--主泵启动
回复
abcjinson
2009年01月08日 09:42:18
3楼
关于稳压泵和大泵
回复
cql111
2009年02月06日 10:06:03
4楼
稳压泵用于补充系统漏损的,不宜太大.

cof1633024042879:这个问题提的很有代表性,喷淋管网压力下降导致稳压泵启动,湿式报警阀打开,然后依次压力开关动作,至水力警铃鸣响。其中湿式报警阀上的压力开关有两组并列信号,一组给监视模块,另一组直接控喷淋大泵的二次回路,水泵在自动状态下即可以启泵并反馈动作信号至消防主机。
在实际应用中,很多项目或使用方未接直接启泵信号,或是后期拆除了,主要是担心喷淋管网压力波动,导致频繁启大泵而损坏管网。所以具有中国特色的创新做法是层出不穷,当稳压泵启动补水不足,达到大泵启动点时,大泵启动,然后供水至稳压泵停泵上限(或共同上限)。
现在国外做法,稳压泵有启,停压力。大泵只有启动压力(当稳压泵供水不足),而无停泵上限,且稳压泵与大泵在自动壮态互锁。

回复