通球实验
chunxiao
chunxiao Lv.2
2005年04月11日 11:23:07
只看楼主

请问大家安装完室内排水管,进行验收时做通球实验吗,我从没见有施工单位做过,一般就做一下通水试验,结果业主使用是不久经常会发生堵塞现象,

请问大家安装完室内排水管,进行验收时做通球实验吗,我从没见有施工单位做过,一般就做一下通水试验,结果业主使用是不久经常会发生堵塞现象,
免费打赏
huhengtai123
2005年04月11日 12:20:20
2楼
我们这里是要求质量检测中心到现场做实验后出合格报告,施工单位在做竣工资料时必须有这个报告才能通过,还有水压试验
回复
siceman
2005年04月11日 16:50:02
3楼


我们单位可都做了,不做,以后不通,麻烦还是施工单位自己的!

我认为这个还是一定要做的!

灌水试验,检查漏不漏;
通球试验,检查通不通。
回复
huhengtai123
2005年05月11日 20:34:01
4楼
我们这里要求由检测中心检测二个:通球\试压
回复
dram2000
2005年05月11日 22:36:04
5楼
一定要做的!!!
回复
mage780705
2005年05月12日 16:08:11
6楼
我们这里也头没有做,不过要做灌水试验,只要坡度够了,不太容易堵。
回复
cuilili-88
2005年05月12日 20:28:10
7楼
通球试验肯定要做的,要做然监理也不给你签单呀
回复
arlex7577
2005年05月12日 21:43:57
8楼
我就是监理
都要求要做
四川
回复
fvx2
2007年01月10日 10:21:27
9楼
我们这边要做资料,但是没做实验
回复
wudijun12
2007年01月10日 20:26:57
10楼
应该做的 以后堵塞了 麻烦的还是施工单位阿 为自己负责 其他的可以偷懒的 只要资料体现就可以了
回复

相关推荐