取水管道水力问题,大家帮忙分析下!急!急!急!
goodsunday
goodsunday Lv.3
2009年01月07日 11:44:51
来自于农田土整
只看楼主

具体情况是这样的: 净水设施的取水管道长度1500m,总水头约6m,取水流量3000m3/d,水量能满足要求。采用PE管材,管径250mm,内径230mm,取水口建有1水池,淹没取水口30cm,取水口处安有1水表和闸阀,中间管道只有弯头,无其他管件,45°弯头和90°弯头各有4个和3个。地形条件较好,管道铺设高低变化不大。水力计算取值:经济流速取用的0.8m3/s,经计算实际流速为0.84m3/s,计算后的各项指标均满足要求。

具体情况是这样的:
净水设施的取水管道长度1500m,总水头约6m,取水流量3000m3/d,水量能满足要求。但工程实施后,出水口流速十分缓慢,且未满管出流。也就是说水量达不到设计要求。

请大家帮忙分析下是何种原因造成施工后的效果达不到设计要求这种情况。

下午就要去工地实际检查,大家抓紧时间帮下忙,分析分析下!急!急!急!
免费打赏
goodsunday
2009年01月07日 14:00:00
2楼
怎么没人解答啊!:L :L :L
回复
wfwyy823
2009年01月08日 13:49:24
3楼
哈,不会有人专门在线上等着解答问题吧!
这么急,我估计看到的人都不多。
不知问题解决没有
回复
goodsunday
2009年01月09日 11:04:56
4楼
还是没人能解答下啊!:Q
回复

相关推荐

APP内打开