求助:谁能帮我看看这个房屋检测结果
jh426
jh426 Lv.2
2009年01月07日 10:55:18
只看楼主

小弟非业内人士,对于专业一窍不通。求助各位大大给看看一个房屋检测结果,好像是用回弹法检测的,不懂哈。。。1、混凝土抗压强度 构件名称 抗压强度推定值(MPa) 1楼 楼梯梁 10.6 楼梯梁 <10.0 圈梁 <10.0 梁 <10.0 2楼 楼梯梁 10.2 楼梯梁 10.7 梁 10.23楼 楼梯梁 <10.0 楼梯梁 <10.0

小弟非业内人士,对于专业一窍不通。求助各位大大给看看

一个房屋检测结果,好像是用回弹法检测的,不懂哈。。。

1、混凝土抗压强度
构件名称 抗压强度推定值(MPa)
1楼 楼梯梁 10.6
楼梯梁 <10.0
圈梁 <10.0
梁 <10.0

2楼 楼梯梁 10.2
楼梯梁 10.7
梁 10.2

3楼 楼梯梁 <10.0
楼梯梁 <10.0

4楼 圈梁 <10.0

2、所检1~4层砌筑砂浆平均回弹值均小于10.0,该工程砌筑砂浆抗压强度小于1.0MPa
=================================================
问题:1、该房屋算危房么,能评个啥等级??
2、上述指标中,那个低于标准了。

先谢谢各位了
免费打赏
wxw008
2009年01月09日 18:23:01
2楼
回弹法检测不一定准
你最好抽芯一下
从你给出的数据看房子是有问题的
混凝土强度太低了点吧
回复
xingyong80
2009年01月12日 11:18:27
3楼
混凝土抗压强度<10.0,这混凝土强度也太低了点吧?什么结构的房子啊?
回复
xin170207570
2010年05月17日 15:59:34
4楼
只看强度不能判断是不是危房,不过看你的检测结果混凝土和砂浆强度很低,不满足规范要求的!
回复
zqw4902i
2010年05月17日 16:53:47
5楼
是呀,混凝土和砂浆的强度太低了
回复
lgy12345
2010年05月19日 02:46:09
6楼
混凝土强度太低了点吧