有一地下室,非抗震,周围挡土墙剪力墙钢筋均为ф12@150,墙厚200mm,地下室顶板厚160mm,四周均有梁,200*500.砼等级为C30。那剪力墙的顶部锚固是怎么算?进入梁内满足锚固长度还是伸入板内锚固长度?若锚梁,则30d=30*12=360mm。顶部不需要弯钩.若锚板,则板厚160-20(保护层)=140,钢筋顶端部还有220mm需弯入板内。在03G101-1中第48页左上角有一个节点特别说明,但图集中未标明是否有梁。
那剪力墙的顶部锚固是怎么算?进入梁内满足锚固长度还是伸入板内锚固长度?
若锚梁,则30d=30*12=360mm。顶部不需要弯钩.
若锚板,则板厚160-20(保护层)=140,钢筋顶端部还有220mm需弯入板内。
在03G101-1中第48页左上角有一个节点特别说明,但图集中未标明是否有梁。
我们现在已经成型的是剪力墙钢筋未伸至板顶,但有弯锚200mm,部分平板底,总监说这样锚固长度=0了,不知道这种说法对不对?这样做对结构有没有什么影响?
在这里就想请教各位老师了,到底是按梁还算锚固长度还是板来算呢?
(另附一个小插曲:同样是这根钢筋,在进入底板内满足锚固长度的情况下底端部是否需要弯钩?)
[ 本帖最后由 cuinilove 于 2009-1-6 23:30 编辑 ]