请教(关于地下室挡土墙竖向钢筋的锚固问题)
cuinilove
cuinilove Lv.2
2009年01月06日 22:53:10
来自于建筑施工
只看楼主

有一地下室,非抗震,周围挡土墙剪力墙钢筋均为ф12@150,墙厚200mm,地下室顶板厚160mm,四周均有梁,200*500.砼等级为C30。那剪力墙的顶部锚固是怎么算?进入梁内满足锚固长度还是伸入板内锚固长度?若锚梁,则30d=30*12=360mm。顶部不需要弯钩.若锚板,则板厚160-20(保护层)=140,钢筋顶端部还有220mm需弯入板内。在03G101-1中第48页左上角有一个节点特别说明,但图集中未标明是否有梁。

有一地下室,非抗震,周围挡土墙剪力墙钢筋均为ф12@150,墙厚200mm,地下室顶板厚160mm,四周均有梁,200*500.砼等级为C30。

那剪力墙的顶部锚固是怎么算?进入梁内满足锚固长度还是伸入板内锚固长度?
若锚梁,则30d=30*12=360mm。顶部不需要弯钩.
若锚板,则板厚160-20(保护层)=140,钢筋顶端部还有220mm需弯入板内。

在03G101-1中第48页左上角有一个节点特别说明,但图集中未标明是否有梁。

我们现在已经成型的是剪力墙钢筋未伸至板顶,但有弯锚200mm,部分平板底,总监说这样锚固长度=0了,不知道这种说法对不对?这样做对结构有没有什么影响?

在这里就想请教各位老师了,到底是按梁还算锚固长度还是板来算呢?

(另附一个小插曲:同样是这根钢筋,在进入底板内满足锚固长度的情况下底端部是否需要弯钩?)


[ 本帖最后由 cuinilove 于 2009-1-6 23:30 编辑 ]

L.jpg

免费打赏
jianyingc30
2009年01月07日 08:46:58
2楼
判断锚固,首先要搞清楚支座关系。即剪力墙是一端支座一端自由的悬挑构件,还是2端支座的中部最大弯矩构件?然后受力筋进支座锚固la 或 lae。 根据描述很有可能是两端支座的形式。
楼主现场成型做法是有问题,同监理看法一直,上端无锚固,受力形成悬挑结构,违反设计意图了,希望你还没浇筑砼。
钢筋端部够直锚长度后可以不做弯钩,任何情况下HPB235钢筋端头180度弯钩是必须做的。
回复

相关推荐

APP内打开