在什么情况下要用到电压并列?比如一工程:两段母线同时运行,母联断开,备自投安装在母联柜内,这种情况下需要电压并列吗?高手们,多多指教啊![ 本帖最后由 irving9999 于 2009-1-7 10:22 编辑 ]

在什么情况下要用到电压并列?
比如一工程:两段母线同时运行,母联断开,备自投安装在母联柜内,这种情况下需要电压并列吗?
高手们,多多指教啊!

[ 本帖最后由 irving9999 于 2009-1-7 10:22 编辑 ]
免费打赏
cl.zhang
2009年01月19日 08:49:37
12楼
学习了,受益匪浅.......
回复
cz13306196492
2009年01月19日 13:34:48
13楼

应该跟计量没关系的。。。
回复
woshicuozi
2009年01月19日 15:47:41
14楼
计量 测量 保护都要并列
回复
dinrail
2009年01月20日 10:04:47
15楼
导轨承载万千!有需求优质电器安装导轨的,请联系我。qq:945375129
回复
cuky721
2009年01月21日 11:55:37
16楼
两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
回复
xiaoniao_fly
2009年11月10日 15:22:55
17楼
楼上正解····大家膜拜:) :)
回复
he_guiru
2009年11月26日 18:29:56
18楼
想像一下,一段的PT坏了的时候怎么办,
回复
wqq712
2010年01月08日 10:01:30
19楼
哈哈 学习了 分析的精辟!
回复
星湖
2010年01月08日 11:09:21
20楼
LZ
希望我看懂你的意思了。
你所说的工程是2段进线,中间母联。备自投装在母联柜中,现在问两段小母线是不是需要连在一起。
我觉得要看你的备自投的具体功能和实现情况。我看过有3个综保配合能组成备自投,自带PT切换的,这样就不用考虑你所说的问题了。推荐你看下合肥英特YT201P4的综保,我看有这个功能,不过没用过,只能和你解释这么多。

[ 本帖最后由 wanghua891 于 2010-1-8 11:11 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年01月09日 19:56:58
21楼
单母分段接线方式中,可能需要用到电压小母线并列的情况:
1、一段母线PT退出运行(可能PT损坏需检修,也可能其他原因)
a.为确保该段上关于电压的保护能起作用;
b.为保证计量回路能正常工作
此时,可以通过手动并列,将另一段的PT电压并列到这段小母线上,临时替代。
2、母联开关投入,两段实际为一段运行。这时,PT自动并列。