在什么情况下要用到电压并列?比如一工程:两段母线同时运行,母联断开,备自投安装在母联柜内,这种情况下需要电压并列吗?高手们,多多指教啊![ 本帖最后由 irving9999 于 2009-1-7 10:22 编辑 ]
在什么情况下要用到电压并列?
比如一工程:两段母线同时运行,母联断开,备自投安装在母联柜内,这种情况下需要电压并列吗?
高手们,多多指教啊!
[
本帖最后由 irving9999 于 2009-1-7 10:22 编辑 ]
2楼
当有一段的PT需要退出时!就需要并列电压小母线~还有,母联断开使用备自投?这话是什么意思?是一段备用一段运行?没明白后面那句话的意思!个人意见~~请高手指点!
回复
3楼
简单点说,就是母联投入时,需要电压并列;母联断开时,不需要电压并列
回复
4楼
不知电压并列有什么作用?
这个问题困扰我很久了......
回复
5楼
单母线分段系统,一台进线带全段的时候,电压保护或计量时都有并列的!
回复
6楼
期待更加详细的解释
回复
7楼
期待更全面、更通俗的解释
回复
8楼
有没有更详细的说法啊!何种情况下需要?何种情况下不需要!
回复
9楼
而单母运行方式时,用的是PT自动并列。主要考虑当一段母线PT检修时,该PT退出运行,而此时分段开关又处于合位时,可以用另一段母线的PT电压自动并列到测量、保护装置中检修状态中的PT输入端子上,这样才可以保证测量的准确性以及保护装置的正常运行。
当I母PT需要检修,而I段母线又不能停电的情况下,此时分段开关DL需要合上,2G在合位,而检修的1#PT的1G在分位。由于1#PT停电,DVP装置中相应的电压模拟量输入为0,而实际上I段是带电正常运行的,此时就必须启动电压自动切换装置,将2#PT的二次电压并接到1#PT的二次电压回路中,提供给DVP装置。
以上是在网上找的,不知道大家能看明白不?
回复
10楼
看明白了,两段PT,正常情况下分列运行,母联处于分位,仅当其中一台PT需要检修时,母联处于合位,通过电压并列装置提供给检修侧的电源
回复
11楼
分裂运行时,母联不闭合,电压互感器并列装置不投入,当一段进线失电,二段带一段负载运行时,电压互感器并列装置投入。提供两端的计量、测量、保护装置的小母线电压。