请教:无源接点是否有容量问题???
chenjingwwwccx
2009年01月06日 05:30:36
只看楼主

一个直流220V的控制回路之中要加装预付费控制,也就是把一个带有预付费欠费跳闸的常开接点串接到分闸回路当中。原直流控制回路中有一个LW12的转换开关控制合分闸,现在把那个常开的接点并联在转换开关分闸接点两端,从而可以实现欠费跳闸的功能。但是预付费欠费跳闸接点说明书上说接到AC220的控制回路中,我问厂家,他们说可以接到DC220回路中,因为那个预付费欠费跳闸接点是一个无源接点,也就是干接点。

一个直流220V的控制回路之中要加装预付费控制,也就是把一个带有预付费欠费跳闸的常开接点串接到分闸回路当中。
原直流控制回路中有一个LW12的转换开关控制合分闸,现在把那个常开的接点并联在转换开关分闸接点两端,从而可以
实现欠费跳闸的功能。
但是预付费欠费跳闸接点说明书上说接到AC220的控制回路中,我问厂家,他们说可以接到DC220回路中,因为那个
预付费欠费跳闸接点是一个无源接点,也就是干接点。
他们厂家的这种说法正确么?
期待高手回答!!!
免费打赏
wow0218
2009年01月06日 09:23:24
2楼
关注中~~~~:)
回复
sydyzjl
2009年01月07日 10:47:10
3楼
触点最重要的参数就是触点容量(分阻性负载及感性负载)和最大开关电压。
一般预付费电能表输出继电器(无源触点)的典型参数为:
1、触点容量:阻性时(功率因数为1)为10A/250VAC ,10A/30V DC。
感性时(功率因数为0.4或L/R=7ms)为5A/ 120VAC ,5A/ 28V DC
2、最大开关电压:250VAC 110V DC。
由于你的控制电压为DC220V,已超过了最大开关电压,故不可直接用此触点,可用中间继电器扩展使用。
回复
成套毛毛
2009年01月08日 11:05:31
4楼
同意3#的说法
回复
电隐
2009年01月08日 11:28:21
5楼
说法对的,无源干接点。只要再问一下电度表厂家此无源干接点的容量可以满足分闸线圈回路使用,一般的合分闸线圈计算电流2~5A。分闸线圈但不可以长时间带电。因此的确不能直接控制开关,应将开关的常开辅助触点串入回路中。
回复
电隐
2009年01月08日 11:29:54
6楼
对不对,楼主及快乐的毛毛?再论剑
回复
ykxzj
2009年01月08日 15:11:26
7楼
引用3楼"一般预付费电能表输出继电器(无源触点)的典型参数为:
1、触点容量:阻性时(功率因数为1)为10A/250VAC ,10A/30V DC。
感性时(功率因数为0.4或L/R=7ms)为5A/ 120VAC ,5A/ 28V DC
2、最大开关电压:250VAC 110V DC"

如真有以上参数,则用来接通跳闸回路应该问题不大,不用它来开断跳闸回路.
回复
chenjingwwwccx
2009年01月09日 05:39:34
8楼
我打电话咨询了预付费电能表的厂家,他们说继电器是干接点,不用考虑接点容量,使用AC220和DC220都可以!
我估计那个技术员说的不对吧!!!
那个预付费电能表的厂家是北京海湾,型号为DSSY1366
回复