本单位安装了两台风机盘管,不知什么原因只有供水管热,回水管都是凉的,风机吹出的风都是凉的!大家帮忙解决一下啊!
本单位安装了两台风机盘管,不知什么原因只有供水管热,回水管都是凉的,风机吹出的风都是凉的!大家帮忙解决一下啊!
12楼
现在这种情况很多,尤其是有的业主自己改造后,经常出现
回复
13楼
一、检查末端过滤器,主要是进户过滤器因为主管道过滤器滤网网眼太大对泥沙根本起不到过滤作用,泥沙全堵在入户过滤器中,
其二、风机选型偏小,建议更换,如果应经交工风机更换麻烦建议换高静压电机,毕竟比更换风机方便破坏也小。
其三:检查机房及末端供回水压差,机房分集水器压差保证在1.5kg左右,末端1.0-1.5kg;
其四:检查末端风盘供回水是否接反;
其五:检查管道是否聚气,打开风盘跑风放气试试;
根据楼主提供的情况供水热回水不热,最大的可能就是过滤器脏堵,建议对过滤器滤网打开清洗。
以上只是现场经验仅供参考。
回复
14楼
风机不开,回水管能热,风机一开回水管就不热。
典型的热水流量不足:进入盘管的热水流量偏小或热水温度偏低,导致所提供的热量也小,所以风机一开,水温下降就很快。
常见的问题:
供水温度过低
水力平衡不好,供回水压差不足导致进入判官的流量过小
进水管处的过滤器堵塞
盘管内积气
回复
15楼
我们调试很出现这样的问题,从几个方面去解决,排气,查看电动二通阀开闭状态,有时候直接把二通阀手动提前,强开阀门。
回复
16楼
在此请问下各位高手,调节温控器怎么能看出电动阀有动作呢?怎么判断电动执行器的好坏?
回复