本单位安装了两台风机盘管,不知什么原因只有供水管热,回水管都是凉的,风机吹出的风都是凉的!大家帮忙解决一下啊!
本单位安装了两台风机盘管,不知什么原因只有供水管热,回水管都是凉的,风机吹出的风都是凉的!大家帮忙解决一下啊!
2楼
盘管内管道不通(堵了)或者回水阀门不通(掉芯\堵塞等)
回复
3楼
检查一下盘管除污器是否堵塞,另外就是阀门是否有问题。
回复
4楼
清洗一下盘管过滤器就行啦.:)
回复
5楼
过滤器没问题。只有在刚安装上第一天的时候风机吹出的风是热的,以后都是凉风。每天早晨来的时候回水管是热的,只要把风机盘管打开,一会儿回水管就凉了。
回复
6楼
那应该是供回水管管径不够,或部分堵塞减小了供热量,满足不了风机盘管的热量要求。
回复
7楼
用了多久?一直是这样的问题吗?明显是没有供热!有没有装二通阀?一般风盘进水是60度,如果你感觉出水温度低的话,按照能量守恒应该有很好的制热!问题应该在阀上面。叫厂家来看看吧。有没有可能是控制的问题啊?(猜测)
回复
8楼
用了多久?一直是这样的问题吗?明显是没有供热!有没有装二通阀?一般风盘进水是60度,如果你感觉出水温度低的话,按照能量守恒应该有很好的制热!问题应该在阀上面。叫厂家来看看吧。有没有可能是控制的问题啊?(猜测)
回复
9楼
我单位的情况跟你的一样。
前年供暖由热力单位直接供给循环,水温低、流量小。情况跟你的一样。风机有3个挡,我让同事们只开低挡,开低档感觉风是热的;开中高挡,感觉风是凉的。
从去年我单位自己建了换热站,热力单位也更换了锅炉,水温、流量都增大了。现在开高档,也感觉风是热的了。
看来你的情况是水温和流量不足造成的。
回复
10楼
阻力大,流量不够,增加相应循环水泵
回复
11楼
谢谢9楼的答案。情况跟你说的完全一样!看来是水流量不够造成的!
回复