某框架结构地上3曾,地下2层(地下两层:上层层高为5.8米,下层层高为2.8米),请问各位大侠,地下室的外墙所承受的侧向荷载(水和土压力)应该会传递到框架柱上去,框架柱如何考虑这部分荷载。是否可认为1:只要外墙按1米宽连续板带计算,满足抗弯承载力和裂缝要求,同时柱的配筋率和截面大于墙就可以了,而不必在程序中考虑框架柱地下部分所承受的侧向力?2:PKPM程序中地下室外墙需要输入吗?我咨询了PKPM工程部,就算输入外墙,程序也不考虑把外墙荷载导到柱上而使该部分荷载参与结构的整体计算。
某框架结构地上3曾,地下2层(地下两层:上层层高为5.8米,下层层高为2.8米),请问各位大侠,地下室的外墙所承受的侧向荷载(水和土压力)应该会传递到框架柱上去,框架柱如何考虑这部分荷载。
是否可认为
1:只要外墙按1米宽连续板带计算,满足抗弯承载力和裂缝要求,同时柱的配筋率和截面大于墙就可以了,而不必在程序中考虑框架柱地下部分所承受的侧向力?
2:PKPM程序中地下室外墙需要输入吗?我咨询了PKPM工程部,就算输入外墙,程序也不考虑把外墙荷载导到柱上而使该部分荷载参与结构的整体计算。
12楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
13楼
这个软件好用吗,急需
回复
14楼
没钱真难过
下个软件都下不了
回复
15楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
16楼
什么地下室?侧压力怎么会影响柱子的轴力?楼主有图纸吗?
回复
17楼
看到各位的留言,觉得都很有见解,地下室我还没怎么做过,感觉挺麻烦的
回复
18楼
正需要这方面的资料,谢谢
回复
19楼
地下室外墙的计算模型 一般是按下嵌固 上简支来考虑 即不考虑侧向荷载传递到柱子上 ,主要由基础和楼板提供水平支撑。但实际上,所有构件连在一起,变形协调,还是有部分传给柱子的,可将柱按偏压构件计算,按四边板传来的水平力产生的弯矩和竖向荷载组合计算
回复
20楼
呜呜呜呜谢谢啊
回复
21楼
地下室外墙的计算模型 一般是按下嵌固 上简支来考虑 即不考虑侧向荷载传递到柱子上 ,主要由基础和楼板提供水平支撑。但实际上,所有构件连在一起,变形协调,还是有部分传给柱子的,可将柱按偏压构件计算,按四边板传来的水平力产生的弯矩和竖向荷载组合计算
我想问一下,如果安剪力墙输入的话,柱的配筋怎么办
工
回复