某框架结构地上3曾,地下2层(地下两层:上层层高为5.8米,下层层高为2.8米),请问各位大侠,地下室的外墙所承受的侧向荷载(水和土压力)应该会传递到框架柱上去,框架柱如何考虑这部分荷载。是否可认为1:只要外墙按1米宽连续板带计算,满足抗弯承载力和裂缝要求,同时柱的配筋率和截面大于墙就可以了,而不必在程序中考虑框架柱地下部分所承受的侧向力?2:PKPM程序中地下室外墙需要输入吗?我咨询了PKPM工程部,就算输入外墙,程序也不考虑把外墙荷载导到柱上而使该部分荷载参与结构的整体计算。
某框架结构地上3曾,地下2层(地下两层:上层层高为5.8米,下层层高为2.8米),请问各位大侠,地下室的外墙所承受的侧向荷载(水和土压力)应该会传递到框架柱上去,框架柱如何考虑这部分荷载。
是否可认为
1:只要外墙按1米宽连续板带计算,满足抗弯承载力和裂缝要求,同时柱的配筋率和截面大于墙就可以了,而不必在程序中考虑框架柱地下部分所承受的侧向力?
2:PKPM程序中地下室外墙需要输入吗?我咨询了PKPM工程部,就算输入外墙,程序也不考虑把外墙荷载导到柱上而使该部分荷载参与结构的整体计算。
2楼
拜托拜托,各位大侠指点一二啊!
回复
3楼
真的没人帮忙吗?我的心洼凉洼凉的啊
回复
4楼
我认为啊,你地下室如果是剪力墙的话,必须考虑挡土墙的设计条件,但是你是框架,其墙体为填充墙。地下一层与二层的墙算是四边简支的墙体,这样的话,各个边相当于只传递水平力,而不传递弯矩,所以我觉得你的墙体传递给柱的为水平力,当然弯矩应该视你的墙体与竖向构件和水平构件的连接情况来适当调整。
个人意见,请仔细斟酌。
回复
5楼
模型有2种建法 我认为各有优缺点 一种是把墙建进去 这样程序会把柱子的竖向力均分到墙上 导致柱子的内力很小 当柱子比墙大很多时 个人觉得对柱下基础偏于不安全 另一种是不建墙 把墙当深梁输入 不考虑墙来承担竖向荷载 这样又过于保守 至于地下室外墙的计算模型 一般是按下嵌固 上简支来考虑 即不考虑侧向荷载传递到柱子上 但构造上此处一般需要加强。
回复
6楼
谢谢楼上2位,现在有没有一种程序能按实际受力整体计算的?还希望更多高手的回复,大家集思广益才好啊!
回复
7楼
哎,对五楼的哥们儿,我觉得你地下室的填充墙如果按照下嵌固来考虑的话,是不是有点不妥?当然啦,如果楼主想用计算程序的话,我觉得你就把地下室的墙体做成剪力墙结构。我发一个图纸上来,你看看,这个是独立基础的,地下室结构。一般地下室外墙做成剪力墙,并起挡土墙的作用呢。
回复
8楼
在传个软件给你,我在论坛里面找到的,做地下室外墙的软件。小软件,可以出计算书。
回复
9楼
很赞同5楼的说法,本人最近在做一个类似工程,当把外墙输入时,发现柱的轴压比相差3倍!!!!!(输墙与不输墙)
回复
10楼
看到各位的留言,觉得都很有见解,地下室我还没怎么做过,感觉挺麻烦的
回复
11楼
请教下七楼的,你的图纸我看了,有个地方不明白,就是抗水板板厚和配筋是根据什么得出来的
回复