我设计的一个系统,画个简图大家看看:为什么现场这颗电动碟阀经常损坏,已经换过3次了。具体症状为:电动轴承变形扭曲,驱动器破裂。并且此电动阀前的手动蝶阀也已经无法闭合。1.排除电动阀质量问题,因为已经换过3个了,都坏。2.排除水泵扬程过高问题,因为此电动阀为PN1.6,而水泵扬程只有0.5Mpa。3.水锤,由于现场反应说会听到停泵时管路较大的噪声,所以估计是产生水锤。 但关于水锤问题,我认为我已经在水泵后设缓闭式止回阀,而且总管路只有400m,最高用水点高度20m,水锤现象应该不严重。
