肘型插头与可触摸前\后插的区别
luodonghua
luodonghua Lv.2
2009年01月05日 13:14:58
只看楼主

请高手说下,分别使用在什么场合

请高手说下,分别使用在什么场合
免费打赏
xjl83
2009年01月06日 09:55:14
2楼
可触摸前/后接头用于电缆分支箱、环网柜、箱变等,保证了该产品可实现多分支供电。用于Φ46/Φ56/90/M16 插座全密封连接,适用电缆截面25~400mm2。
肘型插头用于箱变、环网柜、电缆分接箱中主线或干线分支系统,可插在200A套管和T-II型电缆接头200A侧,适用于电缆截面25-150mm,其导电杆连接头具有灭弧功能,可作为负荷开关操作200A电流。

如还有什么问题,可于QQ:4519377 13802206161 联系,寄给你份资料,大家一起讨论。
回复
whb9501
2009年01月07日 14:01:08
3楼
肘型头用在箱变、环网柜、电缆分接箱中主线或干线分支系统,与美式套管相配,前后接头与欧式套管相配
回复
luodonghua
2009年01月10日 20:31:48
4楼
3楼说得有道理,现实好像也是这样。
回复
qgy100
2010年02月23日 10:35:04
5楼
肘头用于小电缆,一路套管不可扩展(增加)新电缆,前后插可以扩展多条电费(只要空间足够。