摘要:在组成电能计量装置综合误差的各项误差中,电压互感器二次回路压降所引起的计量误差往往是最大的, 因此必须对电压互感器二次回路压降定期进行测量。本文在分析现在各种电压互感器二次回路压降测试技术和仪器的基础上,介绍了一种新型二次回路压降无线测试仪,并给出了实验室和现场测试数据。
关键词:电压互感器;二次压降;无线;测试仪
0 引言
安装运行于发电厂或变电站中的电压互感器(PT)通常与控制室中电能表的距离较远,过长的二次导线导致了PT二次端电压与表计端子上电压幅值和相位的不一致,从而带来了电能计量误差。《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000规定,I、II类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其它电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。同时,运行中的电压互感器二次回路电压降应定期检测。对于35kV及以上电压互感器二次回路电压降,每两年至少检验一次。因此,作为二次回路压降现场测试设备的电压互感器二次回路压降测试仪的性能指标和易用性对二次压降的准确测量至关重要。
1 现有的测试仪器和方法
现有的测试方法主要可分为直接测差法和间接测量法两大类。
1.1 直接测差法
电压互感器二次压降的直接测差法有互感器校验仪法、小量限高内阻电压表法和相位伏安表法等[1]。其中互感器校验仪法在现有的各种方法中是最准确的测量方法之一,其不足之处是需由控制室配电盘单独引出长电缆线至变电站,费时费力,且不安全。目前国内电压互感器二次压降测试仪生产厂大都采用这种方法。小量限高内阻电压表法和相位伏安表法由于使用不太方便,因而目前在实际工作中较少采用。
1.2 间接测量法
间接测量法包括无线监测仪法、高准确度电压表法和某些国外厂家采用的负荷比较法等。其中无线监测仪法采用了调制解调原理,由主机与辅机两部分组成,分别安装于电能表侧与电压互感器侧。用辅机测量电压互感器二次端的电压值,由主机测量电能表端电压的值,并计算出两端电压间的比差和角差。此方法的优点是不需另敷设临时长电缆线;缺点是由于采用间接测量的方法,其测量准确度难以提高。上世纪九十年代初出现的某种压降测试仪就属于这种类型,由于误差较大且数据传输不可靠,现已较少使用。高准确度电压表法和负荷比较法由于只能测出比差,不能得出角差,在实际工作中也较少被采用。
2 一种新型的PT二次压降无线测试仪器
针对目前国内外PT二次压降测试仪普遍存在的测量准确度与方便易用难以兼得的现状,国内外许多研究机构和电测仪器生产厂家都投入了很多力量研究二次压降测量的新方案。其中,太原市优特奥科电子科技有限公司生产的AP2003新型电压互感器二次压降测试仪较好地兼顾了测量准确度与易用性。该仪器由主机和分机组成,采用了GPS和OFDM载波通信技术和专有测量算法,不需敷设电缆,比差和角差没量精度均达到了1级。同时,该仪器具有较强的抗干扰能力和远距离通信能力,在500kV变电站和大型发电厂中均能很好地完成测量工作。此外,这种仪器还可进行电能表误差测量和互感器二次负荷测量。
3 性能指标及测试数据对比
AP2003二次压降测试仪的性能指标如表1。测试仪实验室检测数据如表2,本测试仪与某厂生产的有线压降测试仪(1级)对现场测试比对数据如表3。
回复
3楼
回复
4楼
JJG169-93《互感器校验仪》检定规程对互感器校验仪(包括压降仪)的基本误差允许出了规定:
△X=±(X•a%+Y•a%+Dx) (1)
△Y=±(X•a%+Y•a%+Dy) (2)
式中△X、△Y分别为同相和正交分量基本误差允许值;X为同相测量盘的绝对值;Y为正交测量盘的绝对值;Dx、Dy为测量盘最小分度值或量化植;a为校验仪准确度等级,可取1、2、3、三种,这里a=1。AP2003的基本误差允许值为
△X=±(X•1%+Y•1%±2个字) (3)
△Y=±(X•1%+Y•1%±2个字) (4)
将表2的数据代入(3)式、(4)式,其实际误差均小于允许误差,证明本仪表达到了1级的水平。
4 新型二次压降无线测试仪的比对分析
根据JJF1033-2001《计量标准考核规范》中的C.2.2.3节:两台相同准确度等级的计量标准进行比对,两者对同一稳定的被测量进行测量的结果分别为y1和y2,则两者比对的结果应满足| y1-y2|≦1.63A,其中A为测试仪的基本误差允许值。表3中比对结果相差最大的为太原二电厂的数据,以该组数据为例计算:y1=-2.029%, y2=-0.033%,则有| y1 - y2|=0.004%。而压降仪的基本误差允许值A由(3)式计算,将X=0.029%;Y=0.56÷3438=0.016%代入(3)式计算得到A=△X=±(0.01×0.029=0.01×0.016±2个字)=(0.00045%±2个字),计算值可近似认为A为2.5个字即0.0025%,1.63A=0.0041%,| y1-y2|=0.004%﹤0.0041%。比对结果是满意的。
5 结束语
综上所述,AP2003电压互感器二次压降测试仪的特点是:(1)在没有降低测量准确度的前提下,测量时不用敷设临时长二次电缆,省时省力,大大缩短了测试时间,使得测量方便、准确、快捷。(2)提高了测量的安全性。临时长二次电缆在敷设过程中很容易磨损和损坏,这是造成互感器二次短路事故的主要原因。此外,临时长二次电缆在高压带电设备之间拉布放也是极不安全的。
鉴于AP2003电压互感器二次压降测试仪在测量准确度与易用性两方面的特点,该测度仪预计会有较好的应用前景。
回复
5楼
资料来源于电力千百度:
http://www.dianli1000.com/dlgj/zhgjzs/200704/3588.html
PS:看了这个文章同时有两个错误需要支出:A)在表三中我觉得晋中北郊110kV变电站35kV PT比差中的数据有点问题.按照全文的意思,某厂有线测试仪的比差应该为:-0.024,而不是
-0.24。否则全文将矛盾。B)以该组数据为例计算:
y1=-2.029%, y2=-0.033%,则有| y1 - y2|=0.004%。而压降仪的基本误差允许值A由(3)式计算...y1=-2.029%应该为y1=-0.029%.