请教个临时箱变设置限流开关的问题
linwenxiang001
2009年01月04日 15:56:22
只看楼主

手头有个项目需要接通临时施工用电,引用别人的高压10KV的300电缆。。对方说只能给的负荷是2000KVA,并要求设置限流开关。我方想在施工高峰期能用到3000KVA的负荷,请教下我方设置的箱变进线电缆用多大的,低压出线用多大的电缆??另应设置什么型号的限流开关才能满足我后期负荷3000KVA要求,,请教下:高压进线和低压出线电缆用多大电缆好?限流开关型号,规格,价格!谢谢!!

2009年01月16日 21:47:27
12楼
一般10KV出线电缆来说240电缆的负荷用到6000KVA没问题,但一般10KV出线的电流互感器一般为300/5,或400/5,并且采用环网供电的方式,也不可能满载运行,有同时系数的关系。而一般5000KVA以上的变压器就采用35KV电压等级供电了。见35~110KV 变电所设计规范第1.0.2条