手头有个项目需要接通临时施工用电,引用别人的高压10KV的300电缆。。对方说只能给的负荷是2000KVA,并要求设置限流开关。我方想在施工高峰期能用到3000KVA的负荷,请教下我方设置的箱变进线电缆用多大的,低压出线用多大的电缆??另应设置什么型号的限流开关才能满足我后期负荷3000KVA要求,,请教下:高压进线和低压出线电缆用多大电缆好?限流开关型号,规格,价格!谢谢!!
具体说下:引用别人的高压10KV的300电缆是指在别的单位目前在使用的300电缆上T接的,并不是从对方高压出线!整条线路是从供电局引出的。并且从供电局了解到目前别的单位(就1家单位)用电的负荷才不到2000KVA,后期基本稳定在2000KVA左右!我方是在别人使用的线路上T接,供电局的变压器供电容量是肯定足够的!目前在使用的单位要求只能给2000KVA是想逼迫我方不使用供电局投资的300电缆而改用他们自己单位投资的240电缆并分摊他们的电缆投资费用找的借口!装设限流开关问题也是那家单位提出的。因为我也没听说过限流开关这个东西,所以才提出让这里的高手给指点下!
我方引接的10KV电缆长度约1公里!请高手给指点下高压和低压电缆该用多大的电缆,什么型号!谢谢!
回复
3楼
没人来解答下么????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
回复
4楼
接上用了再说,在300上T接要限制,在240上接不会限制了吗?都是钱闹的!
回复
5楼
你想上多大的箱变哪?10KV一条线路所带的最大负荷也只有4000KVA。有的地区还达不到。就算供电局的主变容量能够达到,别的单位用电负荷就已达到2000KVA。你自己的负荷需要3000KVA。有点自相矛盾。不过非要用的话,高压电缆可以选用YJV22-3X120的电缆与另一家单位的电缆进行T接。低压电缆要看接多少数量的回路和负荷的大小再定。
回复
6楼
限流开关又称限流系开关,顾名思义主要是指限制短路电流的断路器,应该指的是低压塑壳断路器。
回复
7楼
限流开关又称限流系开关,顾名思义主要是指限制短路电流的断路器,应该指的是低压塑壳断路器。分断短路电流的能力超强。价格超贵。
回复
8楼
先谢谢进来这帖的几位朋友,请教下5楼这位朋友,“10KV一条线路所带的最大负荷也只有4000KVA”是怎么确定的?我们去拜访供电局的人,供电局的说240电缆的负荷用到6000KVA没问题!按公式可用到9347KVA,再乘个70%的 话也可以用到6500左右啊。请教下怎么算出来的!谢谢
回复
9楼
下班前再来看下!顺便问下“低压塑壳断路器。分断短路电流的能力超强。价格超贵”价格有多贵???我方是准备整个临时供电工程控制在100万元以内。。
回复
10楼
把它顶上去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。高手进来啊
回复
11楼
楼主别做梦了,我的建议:在负荷2000KVA的前提下,做好施工组织设计才是正道。
回复