增压风机接地保护动作导致脱硫总电源跳闸分析!!!
eastyyy
eastyyy Lv.2
2009年01月04日 10:42:35
来自于电站工程
只看楼主

近期工程出现的一个问题,几经周折得到解决,一些心得和体会拿出来供大家探讨!背景:苏州某4X300MW燃煤火力发电厂脱硫工程脱硫岛设脱硫6VKA、B段,分别对应#1、#2机组脱硫负荷,每段6kV电源引接自主厂房6kV厂用段脱硫段上最大一台电动机即为增压风机,功率1700kW6kV厂用段为中性点小电阻接地,故6kV电动机接地保护投跳微机综合保护为东大金智WDZ-400EX系列脱硫6VKA、B段电源线路仅在主厂房开关柜侧安装线路保护,脱硫6VKA、B段进线柜内无保护

近期工程出现的一个问题,几经周折得到解决,一些心得和体会拿出来供大家探讨!
背景:苏州某4X300MW燃煤火力发电厂脱硫工程
脱硫岛设脱硫6VKA、B段,分别对应#1、#2机组脱硫负荷,每段6kV电源引接自主厂房6kV厂用段
脱硫段上最大一台电动机即为增压风机,功率1700kW
6kV厂用段为中性点小电阻接地,故6kV电动机接地保护投跳
微机综合保护为东大金智WDZ-400EX系列
脱硫6VKA、B段电源线路仅在主厂房开关柜侧安装线路保护,脱硫6VKA、B段进线柜内无保护
零序CT为保定浪拜迪特制的高灵敏度电缆式CT,变比为2/0.05=40,体积非常大!
零序保护零序动作电流倍数I0dz=5倍(I0e=0.02A)

接地保护动作过程描述:增压风机启动过程中,主厂房供脱硫总电源开关接地保护动作跳闸,而增压风机的保护未动作。

分析:事后查看总电源开关内综合保护发现动作时,三相电流几乎相等,由此断定零序过流并非一次回路接地造成,于是将关注点圈定在二次回路中。首先对零序CT重新做通流试验,结果正常,综合保护装置动作正常,排除二次设备故障造成跳闸。在百思不得其解之际,我查看了一下零序CT的安装情况,发现了疑点,我发现安装单位是将零序CT套在电缆分开的三相线芯上,并不是套在电缆外护套上,于是断定是因零序CT安装不当造成三相电流在零序CT窗口内空间排布不均衡,从而在零序CT上产生不平衡的磁场而产生过流。

措施:将零序CT移动至柜底电缆沟内,保证安装在电缆护套上。重新启动增压风机正常。:loveliness:!!

[ 本帖最后由 eastyyy 于 2009-1-4 16:32 编辑 ]
eastyyy
2009年01月08日 13:56:43
2楼
自己顶!希望看到更多人有类似经验分享,共同分析这类问题!
回复
chinawbllove
2009年01月08日 21:46:54
3楼
谢谢楼主,:handshake :victory: :victory:
回复
eastyyy
2009年01月09日 08:02:50
4楼
上头版了,谢谢斑竹啊!:D
回复
我是根根
2009年01月09日 09:22:13
5楼
很好的案例分析!值得赞赏。
回复
邓永富
2009年01月09日 12:02:17
6楼
不错的东西,楼主请多发!
回复
tianuu
2009年01月09日 20:54:43
7楼
我认为:
施工单位的动力电缆屏蔽地线安装不当.
零序CT体积非常大,开关仓动力电缆室空间狭小,又是两根电缆并联使用,要套两个零序CT.显得很挤,导致安装单位将零序CT套在电缆分开的三相线芯上.
因为空间狭小,动力电缆屏蔽地线引出点位置就紧挨着穿芯零序CT,屏蔽地线胡乱一堆被压在零序CT下面.增压风机启动过程中,电源线路供电电缆屏蔽地线中有杂散电流流过,该电流不能被有效抵消,对零序CT有感应,导致接地误动.
如果动力电缆屏蔽地线引出点位置向下挪20厘米,即离开零序CT一点,且将屏蔽地线整理得长短合适,就能避免误动.但是,现场空间狭小,只好"将零序CT移动至柜底电缆沟内",实际是电缆隧道,不是电缆沟.
您看到了将零序CT移动至柜底电缆沟内,可能未注意到,还将动力电缆屏蔽地线包裹绝缘后,从上面回穿过零序CT,在电缆沟内接地.
:handshake
回复
eastyyy
2009年01月10日 14:04:33
8楼

很有道理!当时我的关注点之一就是动力电缆屏蔽线接地线的回穿,回穿是没问题,可能是接地线布置过于混乱而导致意外的磁场形成
回复
椰紫
2009年01月13日 14:23:29
9楼
很好的案例,以后我们要吸取经验。
回复
hanhu6
2009年01月14日 09:55:32
10楼
很好的案例,值得借鉴,以后要好好吸取经验。谢谢楼主。
回复
sddzlilei
2009年01月14日 15:48:18
11楼
很好的案例,值得借鉴,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开