求教:关于高压电机启动的问题
wentu7512
wentu7512 Lv.2
2009年01月02日 17:22:53
只看楼主

我们厂有10KV高压电机一台,由厂用高压母线供电,在启动之前我们将母线电压调到10.53KV,结果启动失败,开关柜保护显示过负荷动作,保护定值为4.83A,延时12S,动作值9.74A,当时母线电压下降到9.23KV,那位大哥可以简单介绍一下跳闸原因。

我们厂有10KV高压电机一台,由厂用高压母线供电,在启动之前我们将母线电压调到10.53KV,结果启动失败,开关柜保护显示过负荷动作,保护定值为4.83A,延时12S,动作值9.74A,当时母线电压下降到9.23KV,那位大哥可以简单介绍一下跳闸原因。
免费打赏
星湖
2009年01月05日 09:13:35
12楼
很好,不小心又学到了一点知识。:kiss:
回复
eastyyy
2009年01月05日 09:35:32
13楼

完全赞同,在定值无误、无机械故障、母线电压无过低的情况下,应考虑放大过载保护时限,我就遇到过风机35S的启动时间的,呵呵,当时我整定到40S才过。
回复
gdyy27
2009年01月05日 15:38:31
14楼
不是每次都这样吧,其实自己可以测量一下电机的启动时间,试几次就行了
回复
xm200702
2009年01月07日 15:06:25
15楼
水泵一般有进出口阀,可以轻载启动的。
回复
wsljwws
2009年01月07日 16:14:48
16楼
路过帮你顶一下.学到了一点知识。:handshake
回复
wyqwy
2009年01月08日 22:57:21
17楼
软启应该控制在2.5-4倍的额定电流,不需要延长太多过负荷时间,最多在加上3-4s就可以。
在启动1000KW以上电动机时厂用电要留有一定的容量,防止低电压动作。
回复
sqzrd
2009年01月09日 08:27:35
18楼
该电动机额定电流应该在70A左右,全压启动时速断电流偏小,软启动就不存在这个问题了;水泵进出口阀门应该在启动时关闭,启动失败是否是这个问题。
回复
tcchezhong
2009年01月12日 10:32:54
19楼
厂用电的高、低压电动机,尽量不要采用降压启动。
回复
tcchezhong
2009年01月12日 10:33:29
20楼
发电厂的厂用电设施,越简单越可靠。这是基本原则。
没有必要的尽可能直接启动。(要相信计算结果!)

[ 本帖最后由 tcchezhong 于 2009-1-12 10:36 编辑 ]
回复
likun99999999
2009年01月12日 10:57:46
21楼
风机起动时间长我见过,水泵起动没见过.有时行有时不行,应该是长延时在起动时间的边缘值,
回复

相关推荐

APP内打开