我们厂有10KV高压电机一台,由厂用高压母线供电,在启动之前我们将母线电压调到10.53KV,结果启动失败,开关柜保护显示过负荷动作,保护定值为4.83A,延时12S,动作值9.74A,当时母线电压下降到9.23KV,那位大哥可以简单介绍一下跳闸原因。
我们厂有10KV高压电机一台,由厂用高压母线供电,在启动之前我们将母线电压调到10.53KV,结果启动失败,开关柜保护显示过负荷动作,保护定值为4.83A,延时12S,动作值9.74A,当时母线电压下降到9.23KV,那位大哥可以简单介绍一下跳闸原因。
2楼
数据不全:需要知道以下情况
1,电机功率?CT变比?
2,所带为何种负载,启动时空载?满载?
3,新安装设备还是检修后,还是以前曾正常启动,本次失败?
[
本帖最后由 qbw4607 于 2009-1-2 23:24 编辑 ]
回复
3楼
高压电机启动失败,母线电压在启动时有9.23(92.3%),说明不是低电压保护动作,动作电流9.74A,是不是速断动作?如果不是,则过流时限12S还不够,可能带的负载是风机类起动时间较长的设备。
回复
4楼
谢谢两位关注的高手!
该电机1250KW,保护CT变比150/5A,带软启动,启动时应该是带载启动(该电机带的是水泵),属于08年6月新建设备,在试运行,以前启动正常,这次启动失败后,我们在同样的条件下再次启动它又能正常成功启动。因为对电机这块不是很熟悉,我想请问的是,如果启动电压过低是不是会造成启动时间过长?从而触发过载保护动作?同样条件下再次启动又正常,能不能排除启动电压过低的原因?会不会是因为电机所带负载(水泵)有卡塞状况确实造成过载从而触发保护?
回复
5楼
另:
不是速断动作,速断定值16.8A,延时0.3S。
我还想请问:过载保护延时12S应该能躲开电机启动过程中大电流的冲击吧?
造成电机启动时间过长的原因一般都有哪些?
带载启动时,负载原因会造成启动时间过长吗?
回复
6楼
从情况看,保护定值正确。
启动之所以不成功估计为时间设置较短,电流尚未衰减到位,尤其带载启动。应该延长时间值。
启动时间延长的原因正如你所提到的有启动电压过低,负载过重等等
此外建议尽量改为轻载启动
回复
7楼
感谢感谢!
感谢qbw4607的大力支持!
回复
8楼
应该是启动时间长造成的吧。
回复
9楼
启动时间设定问题 还有 就是和软启动的配合有问题
回复
10楼
难道是污水厂的提升泵?