请教:商场自动扶梯报警要作联动控制?
webbywu
webbywu Lv.3
2005年04月09日 18:22:31
来自于防雷减灾
只看楼主

商场自动扶梯火灾报警系统报警时,要不要控制扶梯停止运行/

商场自动扶梯火灾报警系统报警时,要不要控制扶梯停止运行/
zn28
2005年04月10日 08:28:33
2楼
个人认为直接当非消防电源把电梯电源断开即可
回复
kkllfgl
2005年04月10日 08:41:04
3楼
商场自动扶梯不需单独联动,可在低压配电室集中设置消防模块,在火灾发生时切除非消防电源。
回复
szhjf
2005年04月14日 09:35:29
4楼
规范里面说的是客梯,没有说扶梯也必须做啊?
回复
李兴龙机电科技
2005年04月14日 11:05:36
5楼
切除电源。因为发生火警时,扶梯周围的防火卷帘动作,各层人员从本层疏散楼梯撤退,不通过自动扶梯。
回复
szhjf
2005年04月21日 10:24:19
6楼
个人认为LIFT是因为火灾断电后,门无法打开,人员困在轿箱内无法出来,万分危险!但是自动扶梯即使是供电中断,也是可以作为疏散用的。
回复
s9
2005年04月21日 13:10:24
7楼


扶梯三面都由卷帘封住了,无疏散口。
回复
唐龙
2005年04月21日 21:58:44
8楼
应该停止自动扶梯的运行!理由如下:1.火灾时扶梯并非疏散通道,没必要让它保持正常工作;2.火灾时如烧着的东西往扶梯上掉,那扶梯就成了扩散火灾的元凶.
回复
szhjf
2005年04月22日 15:51:42
9楼
扶梯三面都由卷帘封住了,无疏散口。

当然是在防火卷帘未下降时逃离火场了!再者,尤其是二层疏散到一层,明明是扶梯最近的,却还要绕远路从疏散楼梯逃,大大增加了疏散拥挤度和时间。因为扶梯区别于LIFT的最大之处,是它即使断电了,依然可以让行人自主上下!
回复