如何确定屋顶消防水箱的安装高度问题1:是否设有消火栓系统的建筑都必须设置屋顶消防水箱?问题2:如何确定屋顶水箱的安装高度?请高手指点。(例如低层)

如何确定屋顶消防水箱的安装高度
问题1:是否设有消火栓系统的建筑都必须设置屋顶消防水箱?
问题2:如何确定屋顶水箱的安装高度?
请高手指点。(例如低层)
免费打赏
wjx478994
2009年01月02日 10:56:12
2楼
答:问题1:中国规范规定消防用水量为1.2个消防水量,那0.2个是为消防队到达所考虑的,
屋顶设置消防水箱是最经济的,图纸审查也最容易过关,即通常做法,若果想突破规范,有时是
自找麻烦,建议中庸
回复
wjx478994
2009年01月02日 10:58:06
3楼
答:
问题2:低层建筑
屋顶水箱一般要求最高层消火栓能有水流出,即水箱最低水位不得低于消火栓栓口,
回复
suifengerqu729
2009年01月11日 08:46:36
4楼
看看规范吧!里面都有
回复
hjp0077
2009年08月26日 11:04:07
5楼
请高人解释一下建规8.4.3第8条,水箱高度要满足最不利点消火栓水压要求,是不是相当于水箱要架20米高,不然就要设消防泵,可实际上这样做的很少。
回复
lr20032004
2010年05月11日 09:42:24
6楼
楼上说的应该是8.4.3的第7条吧,本人认为应该按照规范所对应的不同建筑的充实水柱(10米、13米、7米)来决定,如果相应建筑水箱所能保证的压力低于规范要求,那就要设稳压泵了。稳压泵一般选20米扬程足以。如果架空水箱至7米以上,其实是很不科学的,而且建筑和结构也不好处理。