互感器CT PT
wuxijia111
wuxijia111 Lv.2
2009年01月01日 09:43:02
来自于变压器
只看楼主

有关互感器的容量、等级请教各楼主详细赐教一下

有关互感器的容量、等级请教各楼主详细赐教一下
免费打赏
石大头
2009年01月01日 14:36:28
2楼
谁是楼主,无里头的东西怎么确定?
回复
wjq215
2009年01月03日 08:56:19
3楼
没有看懂楼主提的问题,不够确切;
回复
mwf78
2009年01月04日 10:08:37
4楼
高压互感器类型
高压互感器主要分为以下几类。
(1)按安装地点分。户内式和户外式。
(2)按用途分。计量用、测量用、保护及自动装置用。
(3)按工作原理分。电压互感器有电磁式和电容分压式(TVC);保护用电流互感器有普通保护型(P级)和暂态保护特性型(TP级)。
(4)按结构形式分。电压互感器有不接地式、接地式、单极式和串级式;电流互感
器有正立式、倒立式、母线式、贯穿式、套管式等。
(5)按绝缘介质分。油绝缘、气体(SF6)绝缘和树脂浇注绝缘等。
(6)按组合方式分。由电流互感器和电压互感器两元件组合在一起装在一外壳内,构成一种特殊用途的组合式互感器。
互感器类型选择提示
(1)当互感器兼作计量、测量和保护等用途时,根据当前电力管理部门的要求,不论电流或电压互感器均应单独设置计量专用绕组,避免计量装置与测量和保护装置混合使用一个绕组,为满足用户这一要求,目前多次级(铁芯)电流互感器和一些四绕组电压互感器已得到广泛应用。
(2)对于母线用电压互感器,我国110~220KV 电网过去采用电磁式电压互感器较
多,为避免这类互感器与断路器断口电容产生串联谐振损坏,20世纪90年代初,我国有制造厂通过改变高压绕组的绕制方法,增大其纵向电容,使空载特性呈容性(3UΦ下),代替传统的串级式电压互感器,具有防谐振能力。但大量电网110~220KV 已逐渐趋向选用电容式电压互感器以取代电磁式电压互感器,从根本上消除这种谐振的发生。
目前我国生产的电容式电压互感器在准确级和输出容量等方面已完全满足母线用互感器的要求。但还应采取有效措施,消除自身谐振问题。
各类电能计量装置应配置的互感器准确等级表
电能计量装置类别Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
准确度等级:电压互感器有0.2和0.5级;电流互感器有0.2S,0.2,0.5S级等。:handshake