请教ahtk:为何其他的房间不热?
honey_xn
honey_xn Lv.2
2008年12月31日 23:50:03
来自于采暖供热
只看楼主

您好:看到了您的几篇关于采暖的文章,非常敬佩您的关于采暖方面的专业知识及实践经验!现有一问题特向您请教希望百忙中给予帮助:我们家是一户一阀供暖,前四年一直都很好24度左右,今年由两个锅炉供暖(单位自己供暖)改为一个锅炉供暖,最近发现,楼上还有其他户,还都不错(本单元的,六层,我家二楼),在23、24度 顶楼的大约在27度 左右,,我家在二楼,一楼无人住,我家三个房间,一个大厅(28平米吧)一个卫生间,现在大厅里的的温度只有17度,供水刚进来的房间还和以前差不多,感觉暖气片很热,而其他两个房间,直到循环到最后的卫生间温度是越来越差,暖气片几乎温的了,请问有何办法(自己家里就可以做到的)提高暖气片的温度???求助求助求助。。先致感谢感谢!!!

您好:看到了您的几篇关于采暖的文章,非常敬佩您的关于采暖方面的专业知识及实践经验!

现有一问题特向您请教希望百忙中给予帮助:
我们家是一户一阀供暖,前四年一直都很好24度左右,今年由两个锅炉供暖(单位自己供暖)改为一个锅炉供暖,最近发现,楼上还有其他户,还都不错(本单元的,六层,我家二楼),在23、24度 顶楼的大约在27度 左右,,我家在二楼,一楼无人住,我家三个房间,一个大厅(28平米吧)一个卫生间,现在大厅里的的温度只有17度,供水刚进来的房间还和以前差不多,感觉暖气片很热,而其他两个房间,直到循环到最后的卫生间温度是越来越差,暖气片几乎温的了,请问有何办法(自己家里就可以做到的)提高暖气片的温度???求助求助求助。。先致感谢感谢!!!

备注:1、排气 2、放水 都试过了,维修师傅在楼道的竖井里放水后感觉不错,之后又和以前一样了,师傅说我们的管道细(一分的管)装修前的说是1分2的管,不太明白。。
免费打赏
ahtk
2009年01月09日 11:38:54
12楼
:) 可以!使用时要适当根据工况,要适当节流
关键是流量满足需要,扬程要低,另外要考虑承压能力!
我们使用的管道泵主要安装在楼宇热力入口,解决末端循环量偏小问题,因此扬程略高、流量较大,功率在100-250w左右

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-9 11:43 编辑 ]
回复
tingtxk
2010年11月10日 11:22:21
13楼
:time: ,直接疏通管道即可。
回复
xj.plx
2010年11月10日 18:17:14
14楼
总的循环压力给这个楼不够,才会造成上热下冷,流量不够的结果。可以调节外网压力或者加微循环泵解决。
回复
xj.plx
2010年11月10日 18:18:55
15楼
估计疏通是不解决问题的,因为以前是好的,只是改变了运行系统。
回复

相关推荐