您好:看到了您的几篇关于采暖的文章,非常敬佩您的关于采暖方面的专业知识及实践经验!现有一问题特向您请教希望百忙中给予帮助:我们家是一户一阀供暖,前四年一直都很好24度左右,今年由两个锅炉供暖(单位自己供暖)改为一个锅炉供暖,最近发现,楼上还有其他户,还都不错(本单元的,六层,我家二楼),在23、24度 顶楼的大约在27度 左右,,我家在二楼,一楼无人住,我家三个房间,一个大厅(28平米吧)一个卫生间,现在大厅里的的温度只有17度,供水刚进来的房间还和以前差不多,感觉暖气片很热,而其他两个房间,直到循环到最后的卫生间温度是越来越差,暖气片几乎温的了,请问有何办法(自己家里就可以做到的)提高暖气片的温度???求助求助求助。。先致感谢感谢!!!
您好:看到了您的几篇关于采暖的文章,非常敬佩您的关于采暖方面的专业知识及实践经验!
现有一问题特向您请教希望百忙中给予帮助:
我们家是一户一阀供暖,前四年一直都很好24度左右,今年由两个锅炉供暖(单位自己供暖)改为一个锅炉供暖,最近发现,楼上还有其他户,还都不错(本单元的,六层,我家二楼),在23、24度 顶楼的大约在27度 左右,,我家在二楼,一楼无人住,我家三个房间,一个大厅(28平米吧)一个卫生间,现在大厅里的的温度只有17度,供水刚进来的房间还和以前差不多,感觉暖气片很热,而其他两个房间,直到循环到最后的卫生间温度是越来越差,暖气片几乎温的了,请问有何办法(自己家里就可以做到的)提高暖气片的温度???求助求助求助。。先致感谢感谢!!!
备注:1、排气 2、放水 都试过了,维修师傅在楼道的竖井里放水后感觉不错,之后又和以前一样了,师傅说我们的管道细(一分的管)装修前的说是1分2的管,不太明白。。
2楼
换阀门 疏通管路 :lol :lol
回复
3楼
你说的问题,应该是这部分暖气片连接的立管流量不足, 如果排气、放水、冲洗暖气片赃物的方法都试过的话,应该在立管入口处察看,是否有赃物堵塞。
有一个案例与你家很类似,仅供参考:某家在一楼,暖气改造后一直不热,现象与您所的很类似,后来供暖公司将干管与立管分支点“开天窗”[将管道割开]检查时发现,该处被一些黄夹克发泡塑料碎片堵塞,清除后,暖气恢复正常。你们也可以从这几个方面查找原因[比如过滤器、阀芯脱落,三通阀开关位置不对,总体供水量不足、或者存在局部不平衡等问题。
回复
4楼
不好意思,最近比较忙,没有看到兄弟的帖子
管道过细,也可能是一个原因
同时,改造后的暖气片,也可能改变系统的局部阻力,导致水流量的不足
作为我们供暖单位来说,不赞同改暖气,非专业的改造不仅回导致局部不热,同时也回造成系统的水力失调,引起一单元或一个立管暖气不热罪过大了!
回复
5楼
其他房间不热的原因
1.水流量不够
2.散热面积过大
判断,一个楼层共热出口和入口的温差最冷的时候一般不能超过3
度,否则水循环就不正常,或者偏小
回复
6楼
立管部分维修师傅看过了,正常!
进水热, 回水末尾时候(卫生间)就温了!你以前的文章曾提到添加循环泵解决这样的情况,想请你帮着推荐下,循环泵的品牌,型号,功率多大?,安装的方式?
(145平米,三个房间,一个大厅,一个卫生间(末尾、回水)),希望你有时间帮我提点建议!谢谢
回复
8楼
选型,微型管道泵
流量为145*3=435升/小时,流量控制在每分钟7-8升的流量就可以了,扬程大于0.03Mpa的就可以
功率一般在75-185w左右,电源AC220V
安装在总回水或供水管上
可在网页上查询“微型家用管道泵”相关信息,自己选型
回复
9楼
1.管道泵出口阀要选择调节阀,以便对富余压力进行节流
2.管道泵开启后,出口阀要缓慢开启,当回水温度与供水温度相差在3度左右就可以了,不要全开,以防止破坏整个系统的水力平衡(开得过大,会导致装泵的立管流量偏大,相邻的立管流量不足,使其他单元的暖气不热)
3.能够采用其他方法解决水循环问题的,建议不装,因为一旦用不好,会给其他用户带来较多的供暖问题
[
本帖最后由 ahtk 于 2009-1-5 14:57 编辑 ]
回复
10楼
前四年一直都很好24度左右,今年由两个锅炉供暖(单位自己供暖)改为一个锅炉供暖,最近发现,楼上还有其他户,还都不错(本单元的,六层,我家二楼),在23、24度 顶楼的大约在27度 左右,,我家在二楼,一楼无人住,我家三个房间,一个大厅(28平米吧)一个卫生间,现在大厅里的的温度只有17度 应该是泵的流量 少了[ 泵减少了一台 以前一寸的管挺好 ]
建议不装,因为一旦用不好,会给其他用户带来较多的供暖问题。应找负责的解决
实在不行加管道泵 用定时器间歇运行 *****如果你不会按ahtk 说的调节的话*****:lol :lol :lol
回复
11楼
恩普暖气循环 泵可以吗?
技术参数:
最大流量:每小时 700 公斤
断流压力: 8000 帕(约 800 毫米水柱)
使用温度:≯ 100 ℃
电源电压: 220V
输入功率:< 20W