本贴为活动贴,在38楼和39楼补充了姜文源老师的文章,希望大家参与讨论。本贴从40楼开始,所有回复奖励积分,但请勿发表言而无物不知所云的内容。《建筑设计防火规范》GB50016-XXXX(审批稿)不知何时颁布。根据最近学习,比照现行建规的规定,明确了许多以前比较模糊的条纹,也发现不少新的精神值得大家设计时注意、参考,还有一些疑问请大家指导:1,消防水源。新规范明确提出保证率97%。但是仍然未提利用人工水体(如游泳池、水景等)作为水源是否可以,要采取的措施。

本贴为活动贴,在38楼和39楼补充了姜文源老师的文章,希望大家参与讨论。
本贴从40楼开始,所有回复奖励积分,但请勿发表言而无物不知所云的内容。



《建筑设计防火规范》GB50016-XXXX(审批稿)不知何时颁布。
根据最近学习,比照现行建规的规定,明确了许多以前比较模糊的条纹,也发现不少新的精神值得大家设计时注意、参考,还有一些疑问请大家指导:
1,消防水源。新规范明确提出保证率97%。但是仍然未提利用人工水体(如游泳池、水景等)作为水源是否可以,要采取的措施。

我来把审批稿挂在前面:

770f55e8c106e4a71ecb.rar
0 B
立即下载
免费打赏
kibo
2005年04月09日 11:07:19
2楼
2,审批稿8,3,1条文明确了通常普遍设置的消火栓口径为DN65,DN50的看来以后真的不会再用了。但是补充了消防卷盘和轻便消防龙头的设置规定(不知道轻便消防龙头谁见过,什么规定)。
3,审批稿8,3,1条文第2款,将原来的“展览馆”、“商店”改为“展览建筑”、“商店建筑”;审批稿8,3,3条文,以前的“底层设有商业网点的单元式住宅”概念不再提,但是对“设有商业服务设施的住宅”的商业服务设施部分提出了要求。
回复
kibo
2005年04月09日 11:15:25
3楼
4,体积大于5000立方的旅馆要设消火栓;
5,提出“特等、甲等剧场”的概念;
6,单元式、塔式住宅消火栓系统可以为DN65干式消防竖管+DN65栓口;
7,超300平地下建筑;
8,超过6层或体积大于5000立方的宿舍、通廊式及其他居住建筑;
回复
sorry222
2005年04月09日 11:30:20
4楼
看过,感觉还是比老规范具体了。
真正有什么看法得去应用才能知道!
回复
bys1960
2005年04月09日 12:10:24
5楼
消火栓口径为DN50好多厂家已经不生产了。
回复
bys1960
2005年04月09日 12:15:10
6楼
单元式、塔式住宅消火栓系统可以为DN65干式消防竖管+DN65栓口。我觉得不可取,火灾初期咋办。
回复
wkfc
2005年04月09日 12:20:06
7楼
最少对工业类的消防,特别是喷淋的设置更加详细,这是很有利于设计的,因现行规范对民用建筑的喷淋设置叙述的较详细,而工业产品类别很复杂,规范却说的很不详细。
回复
kibo
2005年04月09日 14:18:20
8楼
9,人员密集的公共场所设置消防卷盘。我想,以后凡是歌舞娱乐场所,上不上喷淋严格执行规范,消防卷盘是一定要做了。这个规定好!以人为本,构和谐社会。
10,明确粮食仓库可以不设消火栓。
回复
kibo
2005年04月09日 14:18:40
9楼
9,人员密集的公共场所设置消防卷盘。我想,以后凡是歌舞娱乐场所,上不上喷淋严格执行规范,消防卷盘是一定要做了。这个规定好!以人为本,构和谐社会。
10,明确粮食仓库可以不设消火栓。
11,明确提出“演播室”部位的喷淋设置条件,大于400平方。
12,展览建筑、商店建筑的喷淋设置比照先行建规从严要求---单层大于1500平,总建筑面积大于3000平要设!!!还是以人为本,拥护!!!
回复
kibo
2005年04月09日 14:18:55
10楼
13,对于中央空调的设置概念予以明确,指的是“有风道(管)的集中空气调节系统”!!!有些地方消防部门对此概念不用再苛求了。对于旅馆建筑、有中央空调的办公、医院建筑的喷淋设置要求一律从严!!我坚决拥护政府的英明决断!!!!----以后几年的消防整改设计任务就多了,呵呵。:)
14,大空间建筑,比如生态园建筑,明确提出宜设置水炮主动灭火系统。问题是水炮要求压力0.7MPa,会不会火还没灭先把人撂倒几个?????:)值得研究。
15,工厂、仓库喷淋设置要求更加细化了,我们民用院的不太懂,请工业院的师傅指点。
回复
zengjm
2005年04月10日 17:28:21
11楼
请问那里有《建规》(审批稿)的下载啊??让大家也学习先啊!!