20层住宅楼,分高低区,11-20为高区。分水器处压差为2公斤,是否合适?
20层住宅楼,分高低区,11-20为高区。分水器处压差为2公斤,是否合适?
2楼
一般 合适 适合
回复
3楼
很合适,这系统不错。:victory:
回复
4楼
压差够高的。:) :)
回复
5楼
压差正常,再考察一下采暖效果,采暖也正常那就齐了。
回复
6楼
是的,压差够高的,还有很大节能余地。
回复
7楼
上面的同志们都不是学暖通出身吧,资用压差和几层楼没有什么关系哦,需要计算阻力才知道!不能一概而论。
回复
8楼
好象9楼以上没有哪位说跟楼高有关系吧?好象你的意思是我们认为20层楼=20米高=20米压损? 是不是你发贴的当时太晚了,你有点迷糊了?否则我就怀疑你的专业的理论与实践水准了
估计你的水平.....................服了U:L
回复
9楼
wo我是新手,我想问那选择多大的压差更合适呢,有关的依据。
回复
10楼
压差不是选出来的,是通过水力计算算出来的,还明白呀。:lol :lol
回复
11楼
我同意楼上的说法,要通过水力计算的,正常设计上应该用不了那么多损失,如果系统不是很大的话,应该还有大的结余。
回复