关于高层建筑供暖分区的问题
rikonline
rikonline Lv.2
2011年04月06日 14:00:18
来自于采暖供热
只看楼主

请问下,假如说一个小区,共有10栋住宅,末端用暖气片,其中31层5栋,18层3栋,6层2栋,采用市政热网二次换热,如何分区比较合理?怎么计算底层承压呢?减压阀具体应用方式?

请问下,假如说一个小区,共有10栋住宅,末端用暖气片,其中31层5栋,18层3栋,6层2栋,采用市政热网二次换热,如何分区比较合理?怎么计算底层承压呢?减压阀具体应用方式?
免费打赏
rikonline
2011年04月06日 15:58:54
2楼
我是菜鸟,希望高手指路,谢谢
回复
hanxuefeng_wanghuan
2011年04月06日 16:53:55
3楼
可以分三个区啊,高、中、低区啊。
回复
zhangkang915816
2011年04月06日 19:32:58
4楼
高层住宅分区主要是考虑散热器的承压能力,或者是减压阀的减压能力!31层的可以分高中低三个区,18层的分高区和地区就可以了,6层的住宅用市政的热水就可以了,压力也能满足!
回复
涛声依旧
2011年04月06日 19:44:23
5楼
提示楼主,可以根据高低区的换热面积进行区分
回复
rikonline
2011年04月06日 20:48:53
6楼
谢谢各位解答,还能具体一点么,我想更深入的了解一下,推荐一下相关书籍也可以,十分感谢!!