20层住宅楼,分高低区,11-20为高区。分水器处压差为2公斤,是否合适?
20层住宅楼,分高低区,11-20为高区。分水器处压差为2公斤,是否合适?
12楼
是计算系统阻力损失?还是分集水器及管道承压计算?
回复
13楼
:victory: 足够了,而且效果应当是非常好。
回复
14楼
1、采暖系统阻力是一回事,系统设备承压又是一回事。
2、一个采暖系统的工作压力是通过水力计算出来的。估算虽然是可以的,但不准确。一般都偏高,浪费能源。
3、作为设计工程师应该严谨,根据不同的采暖系统进行计算。
回复
15楼
压差一般小于40000Pa
回复
16楼
效果不会是很好的,因为会造成流量过快,这就得看你采用什么方式的采暖系统了,比如同程式的还可以,应该没什么问题的,要是异城式,那就要有点麻烦了,有可能流速过快,顶层极有可能会不能满水的,只是说了一点经验体会而已
回复