在结构中不同级别的主筋可以混放吗?
yjh1221
yjh1221 Lv.2
2005年04月08日 22:59:06
只看楼主

在结构中不同级别的主筋可以混放吗?不可以的话有些什么要求吗?

在结构中不同级别的主筋可以混放吗?
不可以的话有些什么要求吗?
免费打赏
江南9527
2005年04月08日 23:44:42
2楼
板?梁?柱子?
好象都是可以的
回复
guanqq811023
2005年04月09日 01:26:53
3楼
不同级别的主筋是可以混放的。
值得注意的是最好将主筋统一成一种或两种钢筋,这样有利于施工。
回复
江南9527
2005年04月09日 02:37:48
4楼
梁底筋和板筋都应该换成同一种钢筋。尤其是板钢筋,两种钢筋想起来都很麻烦。
回复
yjh1221
2005年04月09日 10:57:53
5楼
这里指的是一级钢筋和二级钢筋的不同级别!
回复
yingtao_1972
2005年04月09日 12:07:47
6楼
板中还可以。但梁、柱中就不好了。由于不同级别的钢筋的弹性模量不同,在受力时的变形程度不同,放在一起难以协同作用。假定都在梁底做正弯矩钢筋,可能会出现一种钢筋破坏,而另一种钢筋强度尚未完全发挥的情况。实际上即使是同一级别的钢筋,如果直径相差太大一同受力也有这个问题。
回复
eliang_zh
2005年04月09日 13:03:15
7楼
只能说尽量用同一种规格的。
但像板底用一级,支座用二级是不能避免.